重庆市勘察设计协会联合重庆市土木建筑学会建筑电气专委会,于2015年7月15日在重庆电力设计院一楼多功能厅举办了“新版《建筑设计防火规范》(电气篇)宣贯学习及《火灾自动报警系统设计规范》实施疑难问题、施工图审查要点”研讨会。
主讲人王金元

王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分.zip

224.54 KB, 下载次数: 381, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:23:47 | 显示全部楼层
有个疑问,他这里消防二级负荷也仅需备用导线?
QQ图片20150729151648.png
     
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:28:12 | 显示全部楼层
这里算是规定了幼儿园设置的具体部位了吧!
QQ图片20150729152434.png
     
发表于 2015-7-29 15:34:44 | 显示全部楼层
5.2.3   民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2 条有关民用建筑的规定确定。
民用建筑与 10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于 3m。
(只是防火间距,没考虑噪音、电磁对人居环境的影响,电气设计尽量远,不宜小于20米)

呵呵!
不宜小于20m ???

一个字——扯!
如果不遵守这个“宜”,将来出事,电气设计人员需要负责吗?{:lol:}

     
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:37:53 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-29 15:34
5.2.3   民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关室外变、配电站的规定,但与单 ...

这个20m确实是扯蛋,住宅建筑,20米都遭超出用地红线了

点评

坐而论道,闭门造车。  发表于 2015-7-29 16:22
     
发表于 2015-7-29 15:38:25 | 显示全部楼层
8.4.1  下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1  任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;(丙类厂房,其他厂房类似处理,如纸壳箱厂、家具厂)
2  每座占地面积大于 1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于 1000m2的卷烟仓库;(丙类库房,造纸厂仓库等类比确定)

哇喔!

规范可如此解读的吗?{:lol:}


发表于 2015-7-29 15:39:24 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-29 15:28
这里算是规定了幼儿园设置的具体部位了吧!

幼儿园除了那几个潮湿的场所外,全部都得设置。
发表于 2015-7-29 15:49:05 | 显示全部楼层
大于1 m3<2m3的可设2个储油间,到底建筑物内能否大于1 m3???

点评

有两个为啥不多搞几个,呵呵,扯淡  发表于 2015-8-2 13:40
     
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:50:44 | 显示全部楼层

哈哈,这个他没说
     
发表于 2015-7-29 15:51:13 | 显示全部楼层
7  大、中型幼儿园(9个班~12个班大型,每个班20个孩子,6~8个班中型,5个班以下小型)的儿童用房等场所(卫生间、淋浴房、水泵房、泳池可不设,老师用房等要设),老年人建筑(不分大小都要设计,小的可采用独立互联型自动报警系统,只要有一个房间报警了,所有的报警),任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于 3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所(室外单独建造的,附属在其他建筑内的,中小学教室不算),不少于200床位(住院部的床位)的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

要死!

大、中型幼儿园9个班~12个班大型每个班20个孩子,6~8个班中型,5个班以下小型)——

信口开河!胡编乱造!
不知道具体规定的设计人员,估计会被王大主编给害死。

规范为啥编得歧义百出,缘由在此啊!

20人.png


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 15:51:32 | 显示全部楼层

不是,规范不让大于1立方米呀
     
发表于 2015-7-29 15:52:29 | 显示全部楼层
还有继续看下去的兴趣吗?

你可以有!{:lol:}
反正我没有!{:dizzy:}
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 15:52:50 | 显示全部楼层
高层住宅商业网点,经营范围广,比较复杂,火灾危险性较大,可以看成综合性商业体,要做火警。在武汉宣贯时说是参考一层1500总3000考虑。这不统一呀
     
发表于 2015-7-29 15:56:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-29 15:52
高层住宅商业网点,经营范围广,比较复杂,火灾危险性较大,可以看成综合性商业体,要做火警。在武汉宣贯时 ...

王总把商业综合体的概念无限扩大化了,呵呵!
发表于 2015-7-29 15:56:06 | 显示全部楼层
二级负荷电源不要求备份,线路备份。我倒认为建筑物内,双电源的变电所,单回到二级负荷就行(双回更好)