账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9406|回复: 17

[问题探讨] 关于接闪带与引下线连接的困惑!

[复制链接]
     
发表于 2015-7-31 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2015-7-31 14:02 编辑

民规中关于防雷引下线有如下规定:
1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;
2 当钢筋直径大于或等于lOmm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
我在查找接闪带与引下线的连接作法时,只是在《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3第25页找到了相关作法,不过我发现接闪带与引下线之间的连接采用的是1根∅10圆钢。
问题来了,规范要求引下线采用2根或4根圆钢,而图集里引下线与接闪带只有1根圆钢连接,这两者是不是矛盾的?在这个电气连接中,我们看连接的效果应该是以截面最小处为准吧,即使90%的部分截面很大,那么整体的连接效果依然受10%的瓶颈制约着。
那我是不是可以得出这样的结论,要么是规范的要求是理想化的空中楼阁,无法保证落到实处;要么是图集的作法有缺陷,无法达到应有的效果!
想听听大家的意见,谢谢!


发表于 2015-7-31 11:23:47 | 显示全部楼层
10版雷规对引下线要求,不是2根16或4根10,应以雷规为准
发表于 2015-7-31 14:12:46 | 显示全部楼层
民规修订时,也将这一部分删除了
     
发表于 2015-8-1 13:36:58 | 显示全部楼层
一本万精油式的规范不要算了,让民规范与技术措施合拼,变成技术措施应该会好点.{:biggrin:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-1 14:15:54 | 显示全部楼层
谢谢各位的回帖!
让我对这个问题有了一个新的认识!!
发表于 2015-8-1 18:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-1 18:26:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-1 18:29:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-1 18:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-3 08:13:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-1 18:29
但是,图集错了,又怎么样呢?
比如10D303对泵的控制,简直就是乱扯,很多环节都不可靠,不安全。


一直在等老诚的10D303帖,何不细说端详?

是不是有违“射后不理”?
除此之外呢?

老诚有没有整理成文投稿《建筑电气》?
否则,实在可惜。
     
发表于 2015-8-3 08:14:55 | 显示全部楼层
老诚,是这个么?

老诚意见的出处.png
     
发表于 2015-8-3 13:41:10 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-1 18:36
题外的话,日本的消防法,是极其严肃的。违消防法,就必惩。

无论我们多么对日旧仇难泯。但是,我对日本 ...

老诚去哪了?
快发表意见。
发表于 2015-8-3 14:13:18 | 显示全部楼层
对于标准图集,我辈都在使用。有又多少人能完全看懂控制原理,其中又有多少人能发现缺陷?所以,讨论自然更少了
发表于 2015-8-3 14:44:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-1 18:36
题外的话,日本的消防法,是极其严肃的。违消防法,就必惩。

无论我们多么对日旧仇难泯。但是,我对日本 ...

{:handshake:}说得好
发表于 2015-8-4 18:55:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则