消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2015-8-4 20:24 消防泵控制,图集起泵环节,就是普通的DCS分布智能控制。 通过对一个常开触点的开闭状态来控制泵是运行还 ...
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:33 唯有对热过载保护的热继自复问题,老诚可能存在认知误区:你干嘛选热继自复? 消防泵全世界都是热自复, ...
治学以诚 发表于 2015-8-4 18:20
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:51 不是那个意思,他这个压力开关不是用作起泵的,是用作备用泵轮换的。 即1泵停了,管网无压,压力开关闭合 ...
治学以诚 发表于 2015-8-5 11:00 你就拉倒吧,管网无压不是1#泵故障的充分判据。 泵可能在运转,管网也无压。
尺短寸长 发表于 2015-8-5 10:43 老诚的批阅是:压力开关不能独立启泵。 PS 当时的消火栓泵,采用临时高压系统的话,还未要求压力开关自动启泵。 若撇开GB 50974-2014新的要求,备泵采用压力开关以完成延时启泵,不算违规。但可以进一步完善。