[问题探讨] 就消防水泵发一主帖,希望老诚版主给大家上一课

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-8-4 20:00:41 | 显示全部楼层
老诚版主的分析,有对有错。
整理一下,真的是一篇不错的论文。
发表于 2015-8-4 20:24:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-4 20:27:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-4 20:32:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-4 22:03:38 | 显示全部楼层
规范看不懂,国标图集有错误,贻害无穷。
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:53:13 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-4 20:24
消防泵控制,图集起泵环节,就是普通的DCS分布智能控制。
通过对一个常开触点的开闭状态来控制泵是运行还 ...


10D303-3,至少控制逻辑是对的。不足之处是控制环节还不够可靠,没有完全遵守在它之前颁布实施的GB/T 21208-2007。
14X505-1,就很是糟糕了。控制逻辑错误不算,控制环节不遵守GB/T 21208-2007规定的地方,比10D303-3还要多,可谓聪明反被聪明误。

老诚版主你也无奈,GB/T 21208-2007要求挺不错,可惜至今还是推荐标准,不具强制执行力,仍属于自愿执行阶段。看见不符合GB/T 21208-2007要求的施工设计图纸,老诚只有干瞪眼骂几句过干瘾的份。

建议老诚,将其整理一下,真心认为可成就一篇优秀论文。
编制国标图集的标准院看见将其用于改编10D303-3,利在当代功在千秋,利国利民善莫大焉。

PS
一直看老诚不认可IEC标准,今天发现似乎不是那么回事。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:18:24 | 显示全部楼层
老诚的分析,大多是正确的。

唯有对热过载保护的热继自复问题,老诚可能存在认知误区:你干嘛选热继自复?

热继有手动复位和自动复位功能,且自动复位功能并不是所有热继均具备的。
消防泵备自投,热继置于手动复位,即可。

10D303-3的XKF-2-2(P23、P24),确实看不懂。

佩服老诚,期待早日能在《建筑电气》上看到老诚的大作。
发表于 2015-8-5 10:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:37:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:33
唯有对热过载保护的热继自复问题,老诚可能存在认知误区:你干嘛选热继自复?

消防泵全世界都是热自复, ...

1、消防泵全世界都是热自复——依据在哪?
2、消防泵全世界都是热自复——所有热继都具备热自复的吗?{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:43:51 | 显示全部楼层

老诚的批阅是:压力开关不能独立启泵。

PS
当时的消火栓泵,采用临时高压系统的话,还未要求压力开关自动启泵。
若撇开GB 50974-2014新的要求,备泵采用压力开关以完成延时启泵,不算违规。但可以进一步完善。

老诚,对吧?{:lol:}
发表于 2015-8-5 10:51:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:54:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 10:51
不是那个意思,他这个压力开关不是用作起泵的,是用作备用泵轮换的。
即1泵停了,管网无压,压力开关闭合 ...

我说的就是常用泵过载退出,备泵利用压力开关自投,它的控制逻辑是没错的。
发表于 2015-8-5 11:00:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:06:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-5 11:00
你就拉倒吧,管网无压不是1#泵故障的充分判据。

泵可能在运转,管网也无压。

不是说了吗?

尺短寸长 发表于 2015-8-5 10:43
老诚的批阅是:压力开关不能独立启泵。

PS
当时的消火栓泵,采用临时高压系统的话,还未要求压力开关自动启泵。
若撇开GB 50974-2014新的要求,备泵采用压力开关以完成延时启泵,不算违规。但可以进一步完善。

     
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:08:31 | 显示全部楼层
不知老诚看没看14X505-1的消防泵电路图,看了保证你老气歪鼻子。{:lol:}