楼主: hbsjzsjy

2015第6期《消防泵电气控制方案研究》

[复制链接]
     
发表于 2015-8-25 11:21:56 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-25 11:17
感觉消火栓泵在所有消防设备里最重要,其他喷淋泵、防排烟风机什么的都没有它高大上,不然怎么只强调这个消 ...

01.jpg

尺总这帖回答了这个问题。{:lol:}
     
发表于 2015-8-25 11:24:26 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-25 11:17
感觉消火栓泵在所有消防设备里最重要,其他喷淋泵、防排烟风机什么的都没有它高大上,不然怎么只强调这个消 ...


问题在于:
消防风机,没有备用,却不用加“机械应急”启动、“应急控制”启动……
消防水泵,有备泵的呀,主泵回路玩完,备泵回路是假的呀?

就算你要加“机械应急”启泵、“应急控制”启泵,也应该针对特殊工程吧?

不太敢相信,天朝以外的消防泵控制柜,人家都加了“机械应急”启泵、“应急控制”启泵。
     
发表于 2015-8-25 11:27:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-25 11:01
1 不需要联锁。

2、3,分闸不需要联锁。

星接负荷开关上再串接一个负荷开关(平时打开,应急闭合),原来的星接、角接两个负荷开关改一个3P转换开关实现连锁。这个方案如何?
     
发表于 2015-8-25 11:29:34 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-25 11:17
感觉消火栓泵在所有消防设备里最重要,其他喷淋泵、防排烟风机什么的都没有它高大上,不然怎么只强调这个消 ...

有请列举特指消火栓泵的相关证明。我与水专业同事反复沟通,结论是没写消火栓泵,视消防泵为消火栓泵与喷淋泵,配套图集也是这意思。
     
发表于 2015-8-25 11:32:59 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-25 11:29
有请列举特指消火栓泵的相关证明。我与水专业同事反复沟通,结论是没写消火栓泵,视 ...

结论是没写消火栓泵,视消防泵为消火栓泵与喷淋泵,配套图集也是这意思——哦,有配套图集了,说来听听。
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 11:36:06 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-25 11:29
有请列举特指消火栓泵的相关证明。我与水专业同事反复沟通,结论是没写消火栓泵,视 ...

正确!
     
发表于 2015-8-25 11:37:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-25 11:32
结论是没写消火栓泵,视消防泵为消火栓泵与喷淋泵,配套图集也是这意思——哦,有配套图集了,说来听听。

火规的,说错了
     
发表于 2015-8-25 11:43:51 | 显示全部楼层
说来也蛮有意思。

GB 50974-2014,2014-01-29发布,2014-10-01实施。

14X505-1,2014-07-01实施 !!!

住建部管辖下的公安部沈阳消防研究所和中国建筑标准设计研究院编制出来的14X505-1,都直接无视GB 50974-2014,说明了啥呢?

1.png

2.png

点评

这个图也是乱扯,完全地不对,一不符规范条文,二功能不正确。  发表于 2015-8-26 18:25
     
发表于 2015-8-25 11:51:14 | 显示全部楼层
一家两儿子,分家各顾各。
父亲身体差,爱咋就咋吧。{:tongue:}
发表于 2015-8-26 18:10:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-26 18:13:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-26 18:14:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-26 18:15:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-26 18:23:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-26 20:16:21 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-26 18:15
天底下,哪里有这种坑人的控制电路。

老诚你干嘛故意让它短路呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册