[问题探讨] 变电所低压配电柜的短时耐受电流如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-6 10:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   变电所低压配电柜的短时耐受电流如何确定?依据是什么?

     
发表于 2015-9-6 13:00:31 | 显示全部楼层
个人认为:其依据就是电器的短路分段能力吧,查厂家提供的样本选型手册,根据短路电流选用电器规格型号。
发表于 2015-9-6 14:30:09 | 显示全部楼层
主要是依据计算的短路电流
发表于 2015-9-6 15:46:47 | 显示全部楼层
这个要看厂家样本的,短时耐受电流Icw由断路器额定电流Ir确定。当Ir≤2500A,Icw取12Ir和5KA中大者。当Ir>2500A,Icw取30KA.这里说的Icw都是指最小取值