账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RK5707

[问题探讨] 关于路灯配电和接地系统问题

[复制链接]
     
发表于 2015-9-10 11:30:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 11:26
愿闻其详,洗耳恭听。。。。。

14#楼。
     
发表于 2015-9-10 11:43:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 11:03
TN系统,10kV侧的高压侧接地故障会引起低压侧人身电击事故

说到点子上了,明白人,室外做不了等电位,采用TN系统就是坑爹,电路压根没问题,电死了都不知道什么问题,悲剧。
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:48:19 | 显示全部楼层

  说实话,没有看明白。
根据这个 2.png   如果漏电开关整定到300mA。那么,额定剩余不动作电流,只要大于150mA就可以吧?然后检测泄漏电流也要除2??
     
发表于 2015-9-10 11:51:16 | 显示全部楼层
自然泄漏电流不能大于额定剩余不动作电流的一半。
额定剩余不动作电流的优选值为额定剩余动作电流的一半。


一半的一半,不就是四分之一么?
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 13:00:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-10 11:51
自然泄漏电流不能大于额定剩余不动作电流的一半。
额定剩余不动作电流的优选值为额定剩余动作电流的一半。 ...

懂了{:lol:}
     
发表于 2015-9-10 14:24:23 | 显示全部楼层

对第2点还点小异议,不接地系统同样不行。不接地系统接地电容电流不超过30可不动作,带故障运行。加载在RB(4欧)的电压为30x4=120V,120>24V。
     
发表于 2015-9-10 14:27:58 | 显示全部楼层
30A 不用了。

变电所,一般要求不超 2 欧(上海供电局的独立变电站,都在0.5 欧以下)。

10 X 2=20<24。没有问题。
     
发表于 2015-9-10 14:29:00 | 显示全部楼层
即便 30A,放在上海

30X 0.5=15<24。没有问题。
发表于 2015-9-10 14:37:41 | 显示全部楼层
整定的300mA,250mA有可能动作,200mA有可能动作,但150mA就不动作。
     
发表于 2015-9-10 14:47:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-10 14:29
即便 30A,放在上海

30X 0.5=15<24。没有问题。

尽总有城版本色{:lol:}。
发表于 2015-9-10 14:51:01 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-9-10 14:47
尽总有城版本色。

一句话,给两个大侠改了名称,佩服
     
发表于 2015-9-12 12:38:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 14:51
一句话,给两个大侠改了名称,佩服

改名称,二个大侠都会有意见!{:lol:}
发表于 2015-9-12 15:40:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-12 15:44:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-12 15:45:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:10 , Processed in 0.064275 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表