账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

关于喷水池电气安全的两个讲座

[复制链接]
发表于 2015-9-22 08:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-9-22 08:52 编辑

顺便问老总们一句:进人喷泉的泵供电该怎么处理,加漏电或隔离变?
     
发表于 2015-9-22 11:26:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 08:51
顺便问老总们一句:进人喷泉的泵供电该怎么处理,加漏电或隔离变?


老诚的回答——
治学以诚 发表于 2015-9-18 10:25
http://v.youku.com/v_show/id_XNT ... 103.3.3-2.1-1-1-2-0
等电位未必能安全。
...
漏电断电,是唯一解决办法。

尺短的回答——
等电位联结为前提条件,喷水池的电气安全措施还必须以能否进人加以区分:
1、不能进人的喷水池:三副药(就是王金元主编的“一种病吃三种药都安全”,见《民规》12.9.4 条 3 款1、2、3 项的“三副药”),进入喷泉(不是“进人喷泉”)的泵,可以采用 AC380V(或 AC220V) 供电的潜水泵,设置剩余电流动作保护器(RCD) ,额定剩余动作电流为 30mA。

不能进人的喷水池:要么采用物理隔离使人无法接近,要么至少设立围栏、警示牌告诫民众不得接近。

2、能进人的喷水池(电气安全的技术措施等同于游泳池、嬉水池),不允许将超过 AC12V 的用电设备直接布置在喷水池中。应该采用 AC380V(或 AC220V) 供电的离心泵,泵必须设置在离开喷水池 0、1 区的安全区域,并设置剩余电流动作保护器(RCD),额定剩余动作电流为 30mA。

当然,其他配管配线、IP 防护等级……可参见 IEC 60364-7-702:2010,即将转化为 GB(/T) 16895.19-201×《游泳池和喷泉》(原国标为 GB 16895.19-2002/IEC 60364-7-702:1997《游泳池和其他水池》,即早在2002年,对能进人、不能进人的喷水池,就已经有国家标准的具体规定了,2003-04-01实施。2013年9月18日CCTV1《生活早参考》 胡说八道,做出的“夺命喷水池”节目居然说“没有国家标准)。

PS
NEC 有采用双重绝缘电机的特殊规定。

老诚版主可以继续吐槽。
     
发表于 2015-9-22 11:50:55 | 显示全部楼层
能进人的喷水池(电气安全的技术措施等同于游泳池、嬉水池),不允许将超过 AC12V (或 DC30V)的用电设备直接布置在喷水池中。
     
发表于 2015-9-22 12:00:41 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-21 20:34
剩余,断电,是万灵丹。药到病除。
其他的任何做法,都和,感冒了喝开水是一样的道理。
中国人都深信,多喝开水,能治感冒。
其实是一点道理也没有的。

老诚,常喜欢将自己的所思所想,扣别人头上,然后再扣上一大大的帽子:

中国人都深信,多喝开水,能治感冒——

是这样的吗?

西医认为:感冒分病毒性、细菌性两种。
中医依据病因把感冒分为风寒型、风热型和暑热型三种。

病因不同,岂是一句“多喝开水,能治感冒”所能涵盖?

老诚版主,真有你的。

发表于 2015-9-22 14:42:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-22 11:26
老诚的回答——

尺短的回答——

详细,感谢,尺总可润色一下,做个论文或课题研究
     
发表于 2015-9-22 14:47:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:42
详细,感谢,尺总可润色一下,做个论文或课题研究

在下也就照搬照抄鹦鹉学舌一番而已,哪敢“润色一下,做个论文或课题研究”。

不像老诚版主,那绝对原创。“润色一下,做个论文或课题研究”,当不在话下。
发表于 2015-9-22 17:41:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-22 17:44:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-22 17:47:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-22 17:49:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-22 20:39:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-22 17:44
王老只谈到了没有剩余,才会导致悲剧,这一点,王老是对的。有剩余,不拒动,是不发生的电击的充分条件、
...

王老只谈到了没有剩余,才会导致悲剧,这一点,王老是对的——这根本就不是王老的本意,被断章取义了而已。

对于能进人的喷水池,老诚版主利用“电动力学的知识”、“电压梯度”,说说看:如何设计便能确保人身安全?

建议老诚版主来一篇论文:论喷水池中的电气设备采用 RCD 的必要性和充分性。
     
发表于 2015-9-23 08:10:37 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-22 17:41
离开喷水池 0、1 区的安全区域,并设置剩余电流动作保护器(RCD),额定剩余动作电流为 30mA。
请回答:
...

老诚先将 45# 楼的问题解决掉,可好?
发表于 2015-9-23 08:40:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-23 08:43:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-23 08:46:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 09:30 , Processed in 0.073912 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表