账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4864|回复: 7

[规范条文] NFPA20学习-消防泵采用单电源要满足的两个条件

[复制链接]
     
发表于 2015-12-25 10:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 东海龙王 于 2015-12-25 07:23 编辑

NFPA

QQ图片20151225102201.png

发表于 2015-12-25 10:46:04 | 显示全部楼层
消防泵如果是三级负荷,可以单电源,但是我没有做过,依然按双电源做的
发表于 2015-12-25 10:47:22 | 显示全部楼层
总觉得单电源心里没底,另外担心提强条:建规10.1.8
     
发表于 2015-12-25 11:02:07 | 显示全部楼层
10.1.8  这条呵呵 不少审图没理解啊
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 11:20:32 | 显示全部楼层
反之,什么时候消防泵需要双电源,也成立。
只要出现两种情形的任何一种。
发表于 2015-12-25 11:22:05 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-12-25 11:20
反之,什么时候消防泵需要双电源,也成立。
只要出现两种情形的任何一种。

请教龙王:你平时见过设计中消防泵用的是单电源吗?
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 11:25:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-25 07:22
请教龙王:你平时见过设计中消防泵用的是单电源吗?

NFPA的话要听。
我还设计过单电源的。
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 14:04:31 | 显示全部楼层
补充一条
QQ图片20151225140302.png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-9-21 20:45 , Processed in 0.081595 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表