楼主: liuiping

[求助] 低压系统图采用GCK开关柜,系统方式有误

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 16:35:36 | 显示全部楼层
计量表在最上面写的了  截图 没有截上
发表于 2015-12-30 16:44:32 | 显示全部楼层
插拔式断路器和抽屉柜的画法,楼主的图是插拔式断路器不是抽屉柜画法,互感器选30/5,变比选错
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 17:35:44 | 显示全部楼层
华山一条虫 发表于 2015-12-30 16:44
插拔式断路器和抽屉柜的画法,楼主的图是插拔式断路器不是抽屉柜画法,互感器选30/5,变比选错

抽屉式 的画法是什么样的了   ?能不能给截个图了
发表于 2015-12-30 18:04:46 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-12-30 17:35
抽屉式 的画法是什么样的了   ?能不能给截个图了

你把系统图上断路器头的《——》想成抽屉就行了,互感器放《——》里就是放在抽屉里,抽屉桌子下的抽屉一样的,《——》+互感器,这就表示插拔断路器,《——+互感器》抽屉柜,哈哈
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 07:27:12 | 显示全部楼层
哦  那我就都改里面了
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 07:28:19 | 显示全部楼层
华山一条虫 发表于 2015-12-30 16:44
插拔式断路器和抽屉柜的画法,楼主的图是插拔式断路器不是抽屉柜画法,互感器选30/5,变比选错

互感器 30/5 为什么错了 ?
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 07:30:37 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2015-12-30 10:33
如果是主母排顶置,进线柜电缆下进线,何不用这种方案:

这种接线    在实际接的时候  是不是 也是电缆反倒断路器的上口 进线   从下口出来 在上到柜顶了 ?请教啊
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 07:32:06 | 显示全部楼层
我还是改回原来那种的吧  
     
发表于 2016-1-4 13:42:07 | 显示全部楼层
需要系数取0.5,是怎么得来的