账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lidong

[求助] 断路器与隔离开关的配合问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-11 13:14:14 | 显示全部楼层
所以虽然同样载流量,但微型隔离开关不能代替塑壳隔离开关用在短路预计电流大的地方,是吧
---是的,两者虽然额定电流一样,但短时耐受电流和短路接通能力不一样,后者能用在前者能用的地方,但反过来则不行。
发表于 2016-1-11 22:32:34 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-11 11:48
从开关与隔离开关的定义来看,已经要求在正常情况(包括过载)时承载、接通、分断电流,而考核隔离开关满足 ...

有理有据!
     
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:23:56 | 显示全部楼层
隔离开关的分级真的没有断路器多吧,所以不想选大都不行
     
发表于 2016-1-14 15:52:10 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2016-1-14 14:23
隔离开关的分级真的没有断路器多吧,所以不想选大都不行

隔离开关的电流等级分级应该够用了,从40A-2500A都有
20.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:12:39 | 显示全部楼层
哦,我看的是别的品牌的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 04:46 , Processed in 0.058018 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表