账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7774|回复: 12

[求助] 电动机保护的脱扣曲线问题

[复制链接]
发表于 2016-1-14 12:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   从ABB技术资料,有带单磁脱扣器的断路器 T2 160 MF 电动机保护的脱扣曲线,上有一条过载限流能力的虚线,从该线查 50s 对应电流为 3xIn 。

  现请教:当断续电流为 2xIn ,通电时为 50s,该开关会跳闸否?
     
发表于 2016-1-14 12:50:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-14 13:07 编辑

断路器不会跳闸,这种单磁的断路器只有瞬时短路保护,与接触器、热继电器构成保护电动机的三元件,接触器用于控制电动机起停,热继电器实施电动机的过载保护,单磁的断路器负责短路保护。
16.jpg
18.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-14 13:38:39 | 显示全部楼层
   回2楼bzp4891:

   谢谢回答,再请教:过载限制线有什么作用,其意义是什么?
     
发表于 2016-1-14 14:07:26 | 显示全部楼层
以NSX塑壳断路器为例吧,如截图所示NSX160MA150为例,
在2倍的额定电流In情况下,此时只有磁保护的断路器因为没有达到最小动作阈值(9In)不会动作,
但当该电流通过的时间超过200s时,断路器就会遭到损坏,比如内部触头、绝缘件损坏……
这条斜线就是热耐受曲线,是热耐受时间和过载电流的函数。
19.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:30:45 | 显示全部楼层
   回4楼bzp4891:谢谢回答。

   从ABB技术资料,有带电子脱扣器 PR222MP,带L保护的断路器 T4 100 电动机保护的脱扣曲线。现请教:当断续电流为 2xIn ,热态持续通电50s,该开关会跳闸否?会跳闸的话,热态持续通电50s时,In多少倍才会不跳闸?
 楼主| 发表于 2016-1-15 11:14:54 | 显示全部楼层
   从ABB技术资料,有带 PR222MP电子脱扣器的断路器 T4 250-T5 400   L功能(热态脱扣和冷态脱扣)电动机保护的脱扣曲线。

   现请教:如何理解4条热态曲线的实际含义,能否请专家解答一下。
     
发表于 2016-1-15 11:49:53 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-1-15 11:14
从ABB技术资料,有带 PR222MP电子脱扣器的断路器 T4 250-T5 400   L功能(热态脱扣和冷态脱扣)电动机保 ...

不是专家,班门弄斧一下。{:1_279:}

4条曲线对应选择的过载脱扣等级,分别对应电动机的轻载、一般负载和重载启动。

按标准规定,在冷态下,起动电流在7.2倍额定电流时,各脱扣等级对应的脱扣时间应在下面范围以内:
10A: 2~10s
10: 4~10s
20: 6~20s
30: 9~30s

 楼主| 发表于 2016-1-15 13:20:43 | 显示全部楼层
   回7楼Tricity:谢谢回答。

   现有:一电动机,从启动到匀速的过程时间为 3s 然后持续匀速运行 27s ,后停机 45s,后又反复重复上述过程。这属热态状态吧!PR222MP电子脱扣器的断路器 T4 250-T5 400 L功能(热态脱扣和冷态脱扣)电动机保护的脱扣曲线,应查红曲线哪一条?
     
发表于 2016-1-15 14:07:23 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-1-15 13:20
回7楼Tricity:谢谢回答。

   现有:一电动机,从启动到匀速的过程时间为 3s 然后持续匀速运行 27s  ...

取决于你选的是哪一中脱扣类型,如果启动时间只有3s,选择10级就可以了,就看10对应的那一条线。
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:02:54 | 显示全部楼层
   回9楼Tricity:谢谢回答。

   继续请教:查10对应的那一条线,恒电流持续匀速运行30s,恒电流等于 2xI1 ,在热态10曲线左侧,开关不会跳闸,对吗?
     
发表于 2016-1-15 15:25:04 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-1-15 15:02
回9楼Tricity:谢谢回答。

   继续请教:查10对应的那一条线,恒电流持续匀速运行30s,恒电流等于 2x ...

如果曲线上读出的脱扣时间,再考虑上负误差,仍大于运行时间,那就不会跳闸了。
 楼主| 发表于 2016-1-15 16:06:49 | 显示全部楼层
   回11楼Tricity:谢谢回答。

   ABB的电流互感器,配PR222MP T4的In,是否是100A、160A、250A、320A几种。带 PR222MP电子脱扣器的断路器 T4 250估计用的是额定电流 In=250A的。如果采用 In=100A电流互感器,脱扣曲线与 In=250A 会不会不同,如果不同,能否能提供带 PR222MP电子脱扣器的断路器 T4 100 脱扣曲线。

点评

曲线应该是通用的,没什么不同。  发表于 2016-1-15 16:51
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 13:18 , Processed in 0.078976 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表