[问题探讨] UPS里这个隔离变压器的作用是什么?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-22 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-22 22:39 编辑

如题,这个隔离变压器的作用是干嘛的呢?是为UPS构建一个与市电变压器共接地点的TN-S系统?

3.jpg
发表于 2016-2-23 08:21:43 | 显示全部楼层
1.提供稳定的380V电压。
2.提供中性点,满足单相用电要求。
发表于 2016-2-23 08:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-23 08:43:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-23 08:44:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-23 08:47:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-23 08:29
这个问题,长期以来,都是乱扯状态。完全被半懂不懂的人解释的一团糟。
1、仅存在三相负荷,三相输出电能 ...

当然,也因为,选配UPS的人,完全不懂UPS,无论什么情况下,设计图纸,完全是复制粘贴,照抄照搬图纸的结果。
……

俺就复制粘贴一下,让老诚显显摆——

UPS-1.png
UPS-2.png


点评

刘希禹的UPS的接地系统(上),我的疑问也是来自于刘工的几篇文章,尺总如何看待上述问题?  发表于 2016-2-23 08:53
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 08:48:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-23 08:21
1.提供稳定的380V电压。
2.提供中性点,满足单相用电要求。

那为何不直接使用无隔离变压器的模式,如下图所示直接从市电变压器中性点引N线过来,而要在UPS中增加一个隔离变压器呢?
4.jpg
发表于 2016-2-23 09:01:13 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-2-23 08:48
那为何不直接使用无隔离变压器的模式,如下图所示直接从市电变压器中性点引N线过来,而要在UPS中增加一个 ...

担心这种N带电压,对精密或重要设备供电不利
     
发表于 2016-2-23 09:01:25 | 显示全部楼层
有请老诚版主细说端详。
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:07:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-23 09:08 编辑
尺短寸长 发表于 2016-2-23 08:47
俺就复制粘贴一下,让老诚显显摆——

解决“零地电压”最好的措施可能就如刘希禹论述的,在负载侧增加隔离变压器重新构建新的接地系统,也产生新的N线,不受市电变压器器侧N线的影响,如图:
5.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:13:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-23 09:01
担心这种N带电压,对精密或重要设备供电不利

这两种不在负载侧设置隔离变压器的接地形式,N线都是在市电变压器中性点接地的,要是影响的话都会影响,那在UPS内部设置隔离变压器的目的是什么呢?
6.jpg
     
发表于 2016-2-23 09:20:58 | 显示全部楼层
我就想知道老诚版主的想法。
发表于 2016-2-23 09:38:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-23 09:43:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:47:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-23 09:49 编辑
治学以诚 发表于 2016-2-23 09:38
在UPS内部设置隔离变压器的目的是什么呢?

图6、7、8、9做法,都是解决三相不平衡带负载的能力问题。没 ...

图9在UPS内部没有设置隔离变压器,但如果像图6、7一样在负载侧设置隔离变压器,我相信如诚版所言能解决三相不平衡及谐波电流导致的“零地电压”问题,但图8在UPS内部设置的隔离变压器能解决上述的“零地电压”问题吗?鄙人拙见,这个N线自负载侧来,没有经过UPS内部变压器,恐怕不行....