[规范条文] 无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应该怎么接?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-18 14:50:35 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-1-18 10:44
你好 ,请问用几芯导线  多大横截面积的导线,请指教!!!

按新规不用它直启了
     
发表于 2019-1-18 16:34:14 | 显示全部楼层
消防水规是“不宜”作为直接启泵的开关,要不要还是以水专业的意见为准吧。
     
发表于 2019-2-21 17:05:23 | 显示全部楼层
说句题外的话,用按钮启动和用水流指示器信号启动的情况还是不一样的。
因为,通过水流指示器信号启动的,必须是在某一消防栓打开了的情况下才会发生,系统不存在过压爆管的危险。
而用按钮启动(尤其是国内目前各种熊孩子的素质的这种现状),系统的水没处释放,后果是可想而知的。
     
发表于 2019-2-22 16:01:57 | 显示全部楼层
我们的做法是设消火栓按钮做直接启泵用途
     
发表于 2021-9-2 16:31:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,该建筑无火灾报警系统,水专业设了消火栓箱,箱内标注有消防泵启动按钮,但是电气图里没有,然后同厂区有一幢是有火灾报警的,甲方就问为什么没有消防电,启泵按钮怎么没接
     
发表于 2021-9-3 08:48:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-21 14:43
黄晓家(GB50974-2014主编) PK 丁宏军(GB50116-2013主编)

现在大家可以下注了。

这我赌五毛丁总