账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bzp4891

[问题探讨] 12kV中压柜PT一次绕组中性点设置接地开关的作用?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-3-24 08:53:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-24 08:57 编辑

接地变压器的位置不是设置在变压器中性点处吗?当变压器二次绕组为三角形时,设置接地变压器构建星接点。
接地变压器.jpg

点评

几年前,这个图中的R值,我都算过的。  发表于 2016-3-24 09:02
变压器一次应为Z型绕组。  发表于 2016-3-24 09:01
正确,这与PT三绕组是一样的,只是少了相电压互感器绕组。  发表于 2016-3-24 09:01
发表于 2016-3-24 08:59:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-24 09:06:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-24 09:09:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-24 12:19:37 | 显示全部楼层
LZ如果把完整的系统图贴出来,可能对分析有帮助。

点评

被别人问到的,我试着联系下他,看看有没有可能拿到完整的图纸  发表于 2016-3-24 13:00
发表于 2016-3-24 13:53:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-24 14:35:47 | 显示全部楼层
一次绕组接成星形,互感器接于相-地之间,因此,测量的是相对地电压,而并非各相与中性点之间电压,一次绕组接地属于工作接地。
      电压互感器的一次绕组阻抗极高,即使是在中性点直接接地或经消弧线圈接地的系统中,虽然电压互感器一次绕组中性点接地,但并不表示该系统中性点接地。
所以不知道这个隔离刀的用意了,看图纸象是老外的工程吧!
发表于 2016-3-24 16:04:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-24 16:47:35 | 显示全部楼层
如果系统是不接地系统,要用开口测量零序电压,PT一次侧就得接地,那么这个是属于工作接地?

点评

PT零序保护与测量,不发生接地时,是不工作的。 只有发生接地时,才工作。  发表于 2016-3-24 17:28
不接地系统,用开口 无法 测量零序电压的。  发表于 2016-3-24 17:26
发表于 2016-3-24 17:25:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-24 17:30:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-24 17:33:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-24 17:51:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-24 17:57 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-24 17:30
就这个图来看,说是工作接地,也可以了。
这个PT  开口三角,最大功能,是测量三相不平衡电容电流。
这是 ...

这个开口三角就是判断是否发生了接地故障,整定值要躲开中压系统不平衡电压值。
4.jpg
5.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-3-24 17:56:34 | 显示全部楼层
刚才联系上了那位同事,没有110/10kv或35/10kv变压器侧中性点的图,是一个港口项目,低压侧我估计是按岸电系统设计的,接地系统为IT。
     
发表于 2016-3-24 18:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
上图的电压表直接接到母线上。。{:shocked:}

点评

TV2侧,电压互感器二次侧  发表于 2016-3-24 18:11
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 15:24 , Processed in 0.131039 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表