账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bachavril

[求助] 三级消防负荷是否需要末端切换?

[复制链接]
发表于 2017-5-26 15:40:20 | 显示全部楼层
不同的是一、二级负荷双电源供电,三级负荷单电源供电,单采用双线路。
发表于 2017-5-26 15:43:19 | 显示全部楼层
当然,如果有条件(建筑面积大)采用两台变压器,也可分别取自两台变压器
     
发表于 2017-5-26 21:14:15 | 显示全部楼层
变电所设置两台变压器的话,分别引,做末端双切,比如,三级负荷的消防泵房,电源不能保证两回路,起码线路可以保证双回路。
     
发表于 2017-5-31 09:01:45 | 显示全部楼层
蓝天白云 发表于 2017-5-26 15:37
大家不要再质疑了。看看本规范第10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负 ...

条文说明:本条规定旨在保证消防用电设备配电箱前防火安全和使用的可靠性。
   火场的温度往往很高,如果安装在建筑中的消防设备的配电箱和控制箱无防火保护措施,当箱体内温度达到200℃及以上时,箱内电器元件的外壳就会变形跳闸,不能保证消防用电。对消防设备的配电箱和控制箱应采取防火隔离措施,可以较好地确保火灾时配电箱和控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备正常运行。
  通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。

发表于 2017-10-30 14:43:34 | 显示全部楼层
三级消防负荷,按规范一路就可以,那就一路。
按规范消防泵等负荷,末级设自动切换装置,那就设吧。
三级消防负荷,一路电源,末级设自动切换装置,这样没违反规范。规范没说两路供电自动切换啊。
     
发表于 2017-12-21 15:35:50 | 显示全部楼层
LXX3630 发表于 2017-10-30 14:43
三级消防负荷,按规范一路就可以,那就一路。
按规范消防泵等负荷,末级设自动切换装置,那就设吧。
三级 ...

画蛇添足!三级负荷一路供电,双电源切换什么?切换到空气?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-18 17:08:12 | 显示全部楼层
三级消防负荷,双电源切换后面,跟着电源电缆采用矿物绝缘电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 00:41 , Processed in 0.063650 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表