楼主: TNS

[求助] 哪位大神有低压YJV22电缆铠装层的阻抗参数?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:23:44 | 显示全部楼层
还是按照前帖方法计算了一下,不过前面计算结果跟老鹰的还是有点差异,这次估计也不一样。
计算原理就是每个单相负荷在N线上的压降的相量和。
N点电压偏移.png
     
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:38:04 | 显示全部楼层
上图L2和L3相负载仍按书中条件,只是L1相增加了2.2欧姆的负载。
三个单相电压图中没画,怕太乱。数值是,L1=101;L2=281;L3=356
发表于 2016-5-5 08:45:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-5 08:50:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-5 09:08:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-5 09:09:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-3 13:42:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-3 13:46:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-3 13:48:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-5 20:28:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-5 20:33:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-6 08:29:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-7 12:59:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-7 15:15 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-5 20:28
功率表1KW,求三相功率是多少?
这也是极初等的计算,能算对的人,不知有几多?

来应考一下:三相功率应该是2KW。
平衡三相电路,纯电阻电路,COSΦ=1,Φ=0,故有:
单相瓦特表的功率为:P=V线*I线*COS(—30—Φ)=V线*I线*COS(—30—0)=V线*I线*(√3)/2=1(KW)  
∴  V线*I线*(√3)/2=1   V线*I线=2/√3
三相功率为:P三相=√3*V线*I线*COSΦ=√3*(V线*I线)*COSΦ=√3*(2/√3)*1=2(KW)

求评分,不知是“0”分,还是“100"分?
——上次做错了,没看见你评分,现改了一下,不知对了没有?

点评

(—30—Φ)是错误的。  发表于 2016-6-9 09:59
还是100分了  发表于 2016-6-7 15:24
2KW倒是正确的,但是,理论没有真切弄对。为什么必须三相平衡,这个条件没用上。即不是从通式中算得特例值的。  发表于 2016-6-7 15:20
发表于 2016-6-7 14:01:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-7 14:02:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 11:56 , Processed in 0.079057 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表