账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4818|回复: 15

[求助] 什么是“保护类别”?

[复制链接]
发表于 2016-6-3 14:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“保护类别”和“IEC类别”是什么意思?如何理解?如何应用?

点评

可以再多给点信息  发表于 2016-6-3 15:59
发表于 2016-6-9 11:13:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 08:14:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-3 16:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-3 21:20 编辑

可以再提供多一点的信息吗?针对元器件的还是成套的呢?问题出处在哪里?比如:
1.对于低压隔离开关,根据开断/接通负载的情况不同,低压隔离开关的“使用类别”也不同,如下图所示:
隔离开关使用类别.jpg
隔离开关使用类别1.jpg

2.对于低压接触器,根据开断/接通负载的情况不同,低压接触器的“使用类别”也不同,如下图所示:
接触器使用类别.jpg
接触器使用类别1.jpg

3.对于低压热继电器,根据7.2倍额定电流情况下,热继电器动作时间的不一样,热继电器的脱扣级别也不同:
热继电器脱扣级别.jpg
4.对于低压自动转换开关,根据开断/接通负载的情况不同,自动转换开关的“使用类别”也不同,如下图所示
自动转换开关的使用类别.jpg


评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2016-6-4 11:51:12 | 显示全部楼层
难道说的是这个?
电击类别.jpg

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2016-6-6 08:40:48 | 显示全部楼层
IEC产品标淮将电气设备的产品按防间接接触电击的不同要求分为0、I、II、III四类

点评

感谢回复  发表于 2016-6-12 09:57
 楼主| 发表于 2016-6-8 15:13:49 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-3 16:05
可以再提供多一点的信息吗?针对元器件的还是成套的呢?问题出处在哪里?比如:
1.对于低压隔离开关,根据 ...

感谢宾工,细致,耐心!
 楼主| 发表于 2016-6-8 15:15:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-4 08:14
他大概是指0/I/II
类保护类别

是的,我说的就是这个类别
 楼主| 发表于 2016-6-8 15:17:53 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-4 11:51
难道说的是这个?

是的,我没说全,这个是针对浪涌保护器的参数。
发表于 2016-6-9 11:16:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-9 11:18:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:53:52 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-9 11:13
如何理解?
答:什么保护也没有,0
有一个专用接地端子,I

了然,感谢诚版主
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:56:05 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-9 11:16
如何应用?
答:提到应用,我就想骂任元会。
灯具,全是II,但是,规范及宣贯,都搞成I类,致使照明配线, ...

感谢诚版主
     
发表于 2016-6-12 16:25:44 | 显示全部楼层
非常感谢! 学习学习。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 15:18 , Processed in 0.102948 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表