[规范条文] 关于16D303-2图集的小迷惑之二

[复制链接]
发表于 2016-10-19 20:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-19 20:41:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-19 20:43:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-20 08:47:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-20 09:26:32 | 显示全部楼层
所以讲,标准图不标准。还是与主流厂家的直线控制盘结合比较靠谱,有自锁、有检线等,出所谓的标准图的人不服人家厂家不行啊。
     
发表于 2016-10-20 09:26:41 | 显示全部楼层
诚兄说的这个情况,图是倒有考虑,KA4,KA1的启动均是采用KA6来保持,应该出现点动操作的机会不大;SF3停机最终还是断KA6(自保持)的电,不会存在假停机吧?但不什么要加个KA6中继来自保持,而不是采用接触器本身加辅助接点来自保持有点感觉不对劲一样。
     
发表于 2016-10-20 09:34:22 | 显示全部楼层
另外,这个启停方式也没有个优先级别吗?,万一在火灾情况下,要启动风机,转换开关还在手动的情况下,难道还要人去现场复合至自动状态?正常的理解应该是消防控制盘上发的指令能够屏蔽其他一切指令(启停)才合理吧?
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:35:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:37:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:41:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:43:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-21 11:35:34 | 显示全部楼层
消防控制模块24V电源是可以选择脉冲动作的,例如*湾的8301,脉冲启动时继电器吸合时
间为10s,KA1的作用仅是启动KA6。
另外,这个图集完全没有参考现在的消防报警联动技术及产品,参编企业里也没有相关的厂家,或者说是极度不信任控制模块的可靠性,直接控制环节完全没有控制模块的常开或常闭触点,例如24V联动均增设了中间继电器KA1,参照大多数的厂家样本,如*湾的8302(A)模块就可直接接入220V的控制回路,省掉这个KA1。
还有就是这个手动控制盘,明明有现成的技术手段,如*湾的KZ014直接控制盘,诚版的3线说法应该就是来自这里,难道就是不信任电子设备的可靠性吗,非要搞常规的变压器、按钮、继电器这样才放心?
     
发表于 2016-10-21 14:29:15 | 显示全部楼层
消防报警联动:
一套是“电子”系统,单片机,CAN总线等高科技黑科技随便上
一套是备份的“机械”系统,必须继电器加按钮,电阻、电容、二极管统统靠边站
电子系统有备份不错,但在人造卫星满天飞的时代,备份的必须是纯机械系统吗?
电子系统+备份的电子系统  电子系统+备份的机械系统,这两者可靠性差多少?
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:17:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:18:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽