[求助] 上楼变压器容量限制

[复制链接]
     
发表于 2016-11-2 14:11:22 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2016-11-2 11:46
日后更换变压器将已砌筑墙体敲除吗?

其实很多大型设备的装拆都用这个方案。就是前期要预留吊车的工作位置。
     
发表于 2016-11-3 02:36:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-2 09:41
高层的变电所变压器容量要考虑的是以后维护更换的问题。一般是三个方案:
1、以电梯井作运输通道,更换变 ...

加装临时提升装置,具体方案是什么?
     
发表于 2016-11-3 02:41:58 | 显示全部楼层
三个单相拼的见过一个项目,西南院做的华敏翰尊国际,至少图纸是这样
     
发表于 2016-11-3 09:05:58 | 显示全部楼层
也可以建筑外立面设备层预留开口,变压器通过塔吊等运输至楼上,实属下下策,一般施工顺序出了问题才这么干。
     
发表于 2016-11-5 15:50:00 | 显示全部楼层
看情况,如果必须利用货梯运输的,比如超高层的避难层设备房,变压器一般不超过800kVA
如果只是2~3层的设备房,可以做到1000kVA,但必须预留好吊装平台预埋件
发表于 2016-11-8 15:50:14 | 显示全部楼层
记得10KV以及下变压器设计规范有相关的 你找下
发表于 2016-11-22 19:24:09 | 显示全部楼层
做过太多了。不大于1250
因为1250是电梯运变压器的极限
发表于 2016-11-22 19:26:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-2 09:41
高层的变电所变压器容量要考虑的是以后维护更换的问题。一般是三个方案:
1、以电梯井作运输通道,更换变 ...

现在电梯运送变压器的极限是1250kVA

许多项目都这么做

其实还可以塔吊。