账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wan512mm

[求助] 由建筑物外引入的配电线路,分界点应设隔离电器条文中的分界点的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2016-11-27 22:09:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-26 15:59
“室内分界点”=室内产权分界点
是在首层或地下室电源进线处。该点之前,产权为电力公司所有,之后,为业 ...

“室内分界点”=室内产权分界点
是在首层或地下室电源进线处。
该点之前,产权为电力公司所有,之后,为业主所有。
红色字,不是老诚写的么?

我去!

     
发表于 2016-11-27 22:11:28 | 显示全部楼层
敢问老诚版主:电力公司与业主的产权分界点,到底在哪里?{:1_409:}
     
发表于 2016-11-28 08:23:27 | 显示全部楼层
Z1.png

Z2.png
发表于 2016-11-28 09:13:18 | 显示全部楼层
可以看看图审机构的答复
QQ图片20161128091234.png
     
发表于 2016-11-28 09:52:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 09:13
可以看看图审机构的答复

Z4.png

老诚版主躲哪去了?
     
发表于 2016-11-28 09:54:24 | 显示全部楼层
作为一个版主,时不时跑腔走调谩骂损人,究竟该是不该?
     
发表于 2016-11-28 10:00:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 09:13
可以看看图审机构的答复

室外变电所直接给屋顶电梯机房供电,这样的供配电方案合理吗?
     
发表于 2016-11-28 10:10:46 | 显示全部楼层
秋石 发表于 2016-11-28 10:00
室外变电所直接给屋顶电梯机房供电,这样的供配电方案合理吗?

是不是有特殊案例,不知道。

估计审图机构的答复,纯从符合规范规定层面去分析,并不是从供配电方案合理与否的角度去分析。
发表于 2016-11-28 10:20:04 | 显示全部楼层
秋石 发表于 2016-11-28 10:00
室外变电所直接给屋顶电梯机房供电,这样的供配电方案合理吗?

对电梯供电可靠性来说,是好的
     
发表于 2016-11-28 10:22:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-28 10:20
对电梯供电可靠性来说,是好的


一般不会为电梯特拉一路或两路配电回路过来,太过奢侈了。
     
发表于 2016-11-28 10:23:59 | 显示全部楼层
老诚来了,不继续狡辩两句?{:1_409:}
     
发表于 2016-11-28 10:26:07 | 显示全部楼层
建议结合下《低规》5.2.4条。
     
发表于 2016-11-28 10:27:55 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-11-28 10:26
建议结合下《低规》5.2.4条。

啥意思?
     
发表于 2016-11-28 10:33:56 | 显示全部楼层
《低规》5.2.4条的第2款 来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等电位联结。
     
发表于 2016-11-28 10:39:44 | 显示全部楼层
比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶,低压引入线直接引至此处某些审图人员就会认为没有遵守在靠近进线的地方设置隔离电气。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-26 12:41 , Processed in 0.074783 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表