[问题探讨] 消防电源加漏电保护吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:13:23 | 显示全部楼层

尺总:消防泵、喷淋泵到底设计加不加漏电保护?

点评

漏电跳,不允许!  发表于 2016-12-20 11:15
没有强制规定。  发表于 2016-12-20 11:14
     
发表于 2016-12-20 11:19:23 | 显示全部楼层

按第一句的意思,应该是针对需要装设剩余电流保护装置的设备.
如果断电,会造成更大损失,则装设报警式剩余电流保护装置.如消防潜污泵等.
下面列举 a b c 等,很多不需要装设剩余电流保护装置.如消防电梯等,
报警式剩余电流保护装置也不需要安装.




点评

13955,早该废止了!  发表于 2016-12-20 11:23
     
发表于 2016-12-21 10:12:53 | 显示全部楼层
探讨的结果是加不加都可以???我这的做法是消防设备加漏电保护 只报警不跳闸
 楼主| 发表于 2016-12-21 10:44:36 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-12-21 10:12
探讨的结果是加不加都可以???我这的做法是消防设备加漏电保护 只报警不跳闸

除消防潜污泵外,其余的加不加都行
     
发表于 2016-12-21 11:04:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-21 10:44
除消防潜污泵外,其余的加不加都行

知道了~是因为消防潜污泵最容易漏电吗
 楼主| 发表于 2016-12-21 11:19:18 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-12-21 11:04
知道了~是因为消防潜污泵最容易漏电吗

是的,消防人员都是站在水里灭火的
     
发表于 2016-12-21 18:21:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-12-20 09:02
顶楼问的是——报警式的漏电保护。

其实这个问题之前就想问了,一直没问
报警式保护,报警信号是只在加报警附件的断路器处蜂鸣还是给信号到控制室?
如果只是在断路器处蜂鸣,一定能保证有人听到?
即使有人(不管是电气相关工作人员还是非相关人员)听到一定会注意到并且通知控制室??
如果是给信号到控制室
那为什么不按  消防设备电源监控系统  10CX504  中 做剩余电流监控
我之前都会对消防设备做剩余电流监控,但是审图每次都让我去了,说规范没有让加
(而且之前老火规明确说了要对消防设备做漏电监控,审图说规范是错的)
个人认为消防设备长期不用,而且后期维护检修应该也很应付了事,不定哪里就会出点问题导致漏电,没有火灾情况下不使用所以很难发现线路有问题,等到出线火灾使用时,肯定会对人身安全有影响

点评

感觉思路不对,设备后期维护管理的问题,设计是管不着也是管不了的  发表于 2017-1-5 14:43
     
发表于 2016-12-26 15:23:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 11:13
尺总:消防泵、喷淋泵到底设计加不加漏电保护?

老的防火规范 GB 50016--2006 11.2.7.5
下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统:按一、二级负荷供电的消防用电设备
这个在新的里没有了
不过新防火有没有加漏电的要求,至少老的有就说明加了要好点
     
发表于 2016-12-27 15:59:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-21 11:19
是的,消防人员都是站在水里灭火的

再请教这种只报警不动作的漏电保护能保护到消防队员吗?消防队员会因为漏电报警就不下水救援灭火了?
     
发表于 2016-12-28 08:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-12-27 15:59
再请教这种只报警不动作的漏电保护能保护到消防队员吗?消防队员会因为漏电报警就不下水救援灭火了?

人家穿绝缘鞋。
发表于 2016-12-28 09:07:05 | 显示全部楼层
这个问题怎么还在纠结,消防电源做消防电源监控就完了啊。还在纠结要上漏保?
     
发表于 2017-1-5 14:40:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-21 10:44
除消防潜污泵外,其余的加不加都行

消防潜污泵,设置剩余电流保护装置,觉得不是报警,而是直接跳闸了吧,火灾的时候,消防队员的命也是命啊
     
发表于 2017-1-5 16:25:29 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-12-21 18:21
其实这个问题之前就想问了,一直没问
报警式保护,报警信号是只在加报警附件的断路器处蜂鸣还是给信号到 ...

请明确下你所说的后期设备维护指哪里??
个人认为之所以需要设计,就是需要设计人员尽量考虑到所有因素,包括后期
不然后期各种问题算谁的?
     
发表于 2017-1-6 12:39:41 | 显示全部楼层
真是怪啊,少做点不好吗,真还嫌电气工作量少吗
已经上消防电源监控了啊
     
发表于 2017-1-6 17:39:58 | 显示全部楼层
火规不让加,我认为可以加。