账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4692|回复: 10

[问题探讨] 低压配电网接地系统小问题第一弹

[复制链接]
发表于 2016-12-28 15:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jy24122141 于 2016-12-28 15:45 编辑
在知乎上看到了张老师的发表的“如何深入理解低压配电网的接地系统”,在学习的过程中由于自己的知识量太少导致自己没能理解老师讲的内容,同时产生一系列问题,也不清楚这些问题能否帮助自己更好的理解。
带电导体系统是否就是指线制?其标准就是GB/T16895.1?
学习张老师的开题指导过程中产生的疑问:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1、两种类型的基本连接点中提到的导体是否与“带电导体系统中的‘导体’”是同类?
2、低压开关柜中进线断路器的壳体通过镀锡铜绞线与柜的骨架(外壳)相连接是否属于第二种基本连接点?
3、对于开关柜整体来说,壳体(骨架)直接与地面接触,是否是第一种基本连接点?
----------------
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
4、系统接地和保护接地与电击防护是什么关系?
5、“两种类型的基本连接点”与两类接地有着什么样的联系,是什么关系?“两种类型的基本连接点”是否就是两类接地?
6、接地极电阻要求的标准是什么?
----------------
1单相接地故障.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
7、此图电力变压器低压侧中性点未接地
①  L1发生单相接地故障,此故障电流能否返回电源中?
②  大地电位视为零,那么故障发生后L1线路中电压是如何变化的?(比如故障点是否电位为零,还是整条L1线路电压为零?还是L1包括与L1连接的大地视为同一线路了?还是说大地作为负载串入在L1中了?)
③  假设接地故障时故障回路阻抗位1666(或者500)Ω,电源容量位800kVA,标称电压0.4kV,分析接地故障瞬时的电流和稳定后的电流?
④  L1接地故障后L2、L3对地电压变为线电压,这只是数值上等于线电压数值还是什么?实质是什么?L1、L2、L3之间是否还是线电压,L1、L2、L3对中性线是否还是相电压220V?
----------------
2接地系统范例.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
8、由此实例产生了一些问题:
①变压器引出的PEN,如果在配电室内不与PE一点连接,请问还能否称作PEN?
②如果从变压器引出直接接地的话,可否在配电室内不引PE接地母线?
③假设PEN线与PE线连接处电阻为零且可通过电流为无限大,那么低压配电箱的N和PE从PEN或者PE上取有区别吗?(因为上级的PEN与PE由于一点连接所以我自认为它俩属于同一带电导体,我觉得低压配电箱N中的电流可以通过PE经过上级的PE然后经过连接点再到N然后回到电源,不知道我能不能这样理解,为什么?)
④图中的虚线代表什么?图中电源为什么不使其一点接地(中性点接地)?
⑤保护线PE为什么一定要从电源中性线的接地点上引出?(其他点上不行是因为阻抗的原因吗?)
⑥如果电气装置“碰壳”的话,故障电流在系统中是怎么分布的?(希望帮忙分析一下)
⑦PEN是不是只有变压器中性点接地后才能引出,如果中性点不接地只能引出N线是不是?
----------------
3接地系统.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
9、由此图产生的一些问题:
①图中TN-C为什么PEN要再次接地?TN-S和TN-C-S为什么都没有像TN-C一样再次接地?
②有没有TN-S-C这种类型?(比如在全系统内电气装置电源进线点前PE与N是分开的,而电源进线点之后PE与N再次合一?)
③图中TN-C-S系统中PEN能理解为一根导线分成两根了吗?分开后两导线之间需要绝缘吗?PE与N始终有一点相连,那么PE与N分不分开有什么分别呢?
----------------
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
10、对于TN系统各个类型定义产生的两个问题
①合一是什么意思?(在实际应用中是怎么做的?现场是什么样的?)
②分开又是怎么分开的?(在实际应用中是怎么做的?现场是什么样的?)
----------------
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
11、
①工作接地是什么?为什么叫做工作接地?只针对电源吗?
②为什么要重复接地?
③由高压变压器到低压变压器这个环节来看,高压变压器可不可以看做电源,低压变压器看作负载?如果可以,那么他们的接地系统中高压变做工作接地而低压变压器做保护接地吗?
  --------------------------------------------------------------------------------
4TN-S接地系统实际接线及分析和提问.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
12、张老师提出两个问题
①接地电阻指的是接地极的电阻还是从整个地网的电阻?(我觉得接地电阻指的是单独一侧的接地极电阻,要么是电源侧要么是电气装置侧的,请给出正确答案,以便理正。)
②在TN-S下,如果接地电流很小,单单依靠断路器不足以切断故障线路,那该怎么办?(请问接地电流怎么计算?)
③接地按作用分都有什么接地?(比如有防静电的接地,还有电磁屏蔽的接地等等都有哪些,出处是什么,标准是什么?这些接地电阻都是多少?)
----------------
5标准中的TN-C图.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
13、此处负载侧的外露导电部分与PE连接,为什么与PEN连接?
----------------
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
14、“大电流接地系统,表41就是前接断路器或者熔断器的最长保护时间”,这个与脱扣器电流整定值有什么关系?长延时,短延时以及瞬动,这些来自于哪里,什么标准,如何应用在实际中的?
①剩余电流是什么,漏电电流是什么?
②PEN为什么要重复接地,实际线路中PEN干线上的接地应该有几处,有什么要求?
③TN-C系统,假设断路器额定值380V/630A,系统标称电压0.4kV,低压侧变压器630kVA短路阻抗为6%、整个故障回路阻抗位Z,故障短路电流怎么计算,该如何分析?
----------------
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
15、TT系统,碰壳后故障电流经地网返回电源,地网电阻视为零,为什么此电流是小电流?
16、IT系统,单相碰壳后,能够运行2小时的原因是什么?(是不是因为即使单相接地故障发生了也不会影响相-相间的电压以及L1\L2\L3对中性线的电压)?
        如果发生异相的单相接地故障,则发生相-相之间短路故障,此时上级断路器是不是就因为过电流而动作了?
17、*!!这个是张老师出的思考题:对于IT接地系统例如运行在IT接地系统中的三相电动机,如果我们也想配套漏电保护装置,也即RCD,试问:这样做可行吗?与TT接地系统下使用和安装RCD有何不同?(我还在分析老师出这题的中心思想。。。。)
18、GB/T16895这套标准为什么这么乱套?低压会用到哪些?该怎么系统学习?
19、电气装置的外露导电部分(壳体)接地的导体该如何选择(接地线径该如何选择?),接地电流怎么计算?出自哪里(哪个标准)?
----------------
为何在TN-C接地系统下不能断PEN?.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
20、红线标记的第二点中为什么下级负载会带危险电压,危险电压是多少,危险电压的位置在下级负载哪里(不如说是壳体还是铜排上?)?
----------------
21、请问TT系统与IT系统发生接地故障时的接地电流怎么计算?
22、什么是剩余电流、什么是过电流、什么是漏电电流?
23、漏电保护器和RCD在现实中安装的位置应该安装在哪里,最好能配图辅助表达~?
----------------
第八个问:50V安全电压与接地系统有何种关系.jpg
50v安全电压.jpg

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg
24、为什么动作值设定为30mA用于保护人身安全,与前面Ra×Ia≤50V有什么关系?Ra是否已经是固定值了?
----------------
等电位联结和特定情况下接地系统的选择.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg
25、对学习第十个问和第十一个问的回答产生的问题
①等电位联结是否属于电击防护?
②等电位联结是否属于接地故障保护?
③在高压线上为防止线路过长使两线缆之间产生电容效应,做的防护是什么?(用每隔一段做一下接地吗?怎么接的?)
④电击防护是针对人畜来写的,那么什么防护是针对电气设备来写的呢?
⑤用于控制回路的单相隔离变压器的初级和次级为什么要采用IT系统?
----------------

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 3 欢迎提出问题

查看全部评分

     
发表于 2017-4-25 12:14:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-4-25 12:30 编辑

在建筑电气论坛回答有关”接地系统”的问题,诚惶诚恐,我愿抛砖引玉,借用国家标准和设计手册做一些简单的回复,尽量追求严谨,不足之处还望业内同行批评指正,也希望这些简单的回答对楼主有帮助:
0.带电导体系统是否就是指线制?其标准就是GB/T16895.1?
既然楼主已经知道GB/T16895.1,只要打开标准就会看到,低压带电导体系统的分类:(a)三相四线制,(b)三相三线制,(c)(d)两相三线制,(e)单相二线制,(f)单相三线制,对于带电导体的定义是:正常通过工作电流的导体,包括相线和中性线(N线及PEN线),但不包括PE线。带电导体系统根据相数和带电导体根数来分类,如下图所示:
1.jpg
低压接地系统分类的根据是电源点的对地关系和负荷侧电气装置的外露导电部分的对地关系。电气装置是指所有电气设备及其间相互连接的线路组合;外露导电部分是指电气设备的金属外壳的金属外壳、线路的金属支架、套管以及电缆的金属铠装等。低压接地的型式有TN,IT,TT三种型式。
TN-S系统.jpg IT系统.jpg TT系统.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-28 17:07:05 | 显示全部楼层
楼主太强大了,这些问题哪怕单独拿出一两个来,都够论坛受的。
     
发表于 2016-12-29 10:47:06 | 显示全部楼层
我是进来学习的,坐等大神解答
 楼主| 发表于 2017-3-2 09:55:47 | 显示全部楼层
此贴为什么还没有得到答复。。。?
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:07:29 | 显示全部楼层
自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:08:34 | 显示全部楼层
我顶,我顶。。。。。我顶顶顶!!!!!
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:09:35 | 显示全部楼层
建筑电气呀!!!!
     
发表于 2017-4-25 12:45:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-4-25 17:41 编辑

1、两种类型的基本连接点中提到的导体是否与“带电导体系统中的‘导体’”是同类?
先看知乎原文中帕版关于“第一种基本连接点”和“第二种基本连接点”的截图:
2.jpg
由前面我的回答可知低压“带电导体系统”中的导体(准确的说应该是带电导体)是指正常工作时通过工作电流的导体,我的理解上图“第一种基本连接点”中提到的“导体”可能是“带电导体系统中的‘导体”(例如PEN线),但“第二种基本连接点”的导体与我们理解的“带电导体系统”中的导体不一样(很大可能是指PE线)。
     
发表于 2017-4-25 12:52:42 | 显示全部楼层
3、对于开关柜整体来说,壳体(骨架)直接与地面接触,是否是第一种基本连接点?
回看原图
3.jpg
低压开关柜(电气设备)的壳体(骨架)会与基础槽钢焊接或通过螺栓联结在一块,如果对于TN-S系统,柜内PE排与壳体(骨架)通过螺栓联结在一起,PE排最终与变压器中性点连接,所以可以认为是第一种基本连接点。
TN-S系统.jpg
发表于 2017-8-24 23:37:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则