工业与民用供配电设计手册(第四版)勘误

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表2.pdf

45.47 KB, 下载次数: 298, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表3.pdf

49.61 KB, 下载次数: 164, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表1.pdf

88.17 KB, 下载次数: 257, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表4.pdf

56.56 KB, 下载次数: 158, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表5.pdf

45.41 KB, 下载次数: 94, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表6.pdf

41.9 KB, 下载次数: 70, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表7.pdf

43.77 KB, 下载次数: 56, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表8.pdf

111.04 KB, 下载次数: 71, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表9.pdf

45.35 KB, 下载次数: 42, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表10.pdf

35.32 KB, 下载次数: 32, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表11.pdf

35.61 KB, 下载次数: 33, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表12.pdf

59.52 KB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表13.pdf

73.11 KB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表14.pdf

87.97 KB, 下载次数: 19, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表15.pdf

39.75 KB, 下载次数: 33, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表16.pdf

51.04 KB, 下载次数: 28, 下载积分: E币 -5

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表17.pdf

43.7 KB, 下载次数: 48, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
Jayshaw + 1 很给力!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:18:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 14:49 编辑

《工业与民用供配电设计手册》(第四版)疑问表2
QQ截图20170220144839.png

点评

厉害  发表于 2017-2-28 15:51
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-2-20 12:48:19 | 显示全部楼层
这么快就出来了..楼主真厉害..书还没拿到..
     
发表于 2017-2-20 15:18:08 | 显示全部楼层
配四中这个为高压补偿电容器的配串联电抗器的表格非常有问题。如设计人员按此表选择会出大问题的。
表中对3次与5次的选择虽然与GB50227不同,但也算符合工程习惯。但接着的7次与11次的选择就问题严重了。由于4%和2%的电抗率刚好是5次和7次谐波的谐振电抗率,如果这样设置,补偿装置变成了滤波器,会把附近的5次或7次谐波吸收过来,从而损坏装置。
因此在工程上,作为补偿电容器抑制谐波的串联电抗器,是不会在2%~4%区间选择的。建议取消7次和11次的选择,改为限制合闸涌流的电抗率0.1~1%。
配四.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-2-20 15:27:47 | 显示全部楼层
厉害,现在都看完了。
     
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:52:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-2-20 15:18
配四中这个为高压补偿电容器的配串联电抗器的表格非常有问题。如设计人员按此表选择会出大问题的。
表中对 ...

言之有理。
意见已反馈给主编,待回复。
     
发表于 2017-2-21 14:10:40 | 显示全部楼层

这么快就出来了..楼主真厉害..书还没拿到..
     
发表于 2017-2-21 19:30:19 | 显示全部楼层
会不会后续会出个修正版
     
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:13:21 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-2-21 19:30
会不会后续会出个修正版

以后印刷修改。
发表于 2017-2-22 15:21:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 SuperVVF 于 2017-2-22 16:03 编辑

楼主真是大神啊,佩服。
1、P21 例1.6-1中有关有效设备台数的计算neq=n=10是错误的吧?求m的最大设备功率应该是51kW吧?
2、P1608 中公式16.5-21少了重力加速度?
     
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:10:45 | 显示全部楼层
SuperVVF 发表于 2017-2-22 15:21
楼主真是大神啊,佩服。
1、P21 例1.6-1中有关有效设备台数的计算neq=n=10是错误的吧?求m的最大设备功率 ...

厉害!
     
发表于 2017-2-22 20:12:36 | 显示全部楼层
表8.1-12、8.1-13,求按图中数据的勘误
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 10:47:23 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2017-2-22 20:12
表8.1-12、8.1-13,求按图中数据的勘误

你到底想表达啥?