楼主: 此处一只花

[求助] 热继电器的整定疑问

[复制链接]
发表于 2017-3-1 20:01:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-1 20:03:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-1 20:32:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-1 20:03
动点脑子想一想吧,不要这样。
电动机通以28.5A安电流,线路28.5安电流,环境温度40,电动机温度60度。是 ...

嗯。

《I2t试读》想通了没?
动点脑子想一想吧,不要这样。
发表于 2017-3-1 20:47:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-1 21:07:20 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-1 20:47
这个公式是错误的,推导过程错误。这个你能知道如何推导的吗?
这个公式都会推导的人,你说,《I2t试读 ...

嗯!

《I2t试读》翻译成法文、德文、英文、日文……各国科技期刊上发表发表刊登刊登,也让洋鬼子们羞惭一把。

老诚版主,为咱大天朝增光添彩、扬眉吐气的大好事啊,绝对值得,绝对值得。赶紧去办,不得有误!
     
发表于 2017-3-1 21:29:03 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-1 20:47
这个公式是错误的,推导过程错误。这个你能知道如何推导的吗?
这个公式都会推导的人,你说,《I2t试读 ...正确的公式,及完整的推导,足可以,让IEC委员会,给我留一席之位的


正确的公式,及完整的推导,足可以,让IEC委员会,给我留一席之位的——难得!{:1_416:}也真是难得啊!{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

老诚版主从原来IEC是没水平的人編的到现在足可以,让IEC委员会,给我留一席之位的——不容易呀。

发表于 2017-3-1 21:29:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-1 21:31:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-1 21:32:53 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-1 21:29
我搞不懂,为什么讨论问题,你总是要乱扯。
热继保护,你懂多少,讲多少。

我也搞不懂,不都是你说的吗?

想耍无赖不成?{:1_410:}
     
发表于 2017-3-1 21:42:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-3-1 21:07
嗯!

《I2t试读》翻译成法文、德文、英文、日文……各国科技期刊上发表发表刊登刊登,也让洋鬼子们羞 ...

《I2t试读》——过不去的一道坎,就看你认还是不认。
发表于 2017-3-2 08:22:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-2 08:51:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-2 08:56:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-2 09:17:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-1 20:03
动点脑子想一想吧,不要这样。
电动机通以28.5A安电流,线路28.5安电流,环境温度40,电动机温度60度。是 ...

LRD-33 整定30安时,30安电流下,10分钟,就断电。此时,电动机温度是65度,是不允许断电的。

这句话简直是颠覆我们对热继电器动作特性的认识啊,看来所有的热继电器产品样本,与热继电器的产品制造GB标准都是错误的了。