埋头画图几年,终于得空反思曾经东搬西抄的图纸,有些许疑惑,还请各位坛友不吝赐教。
如图,2000KVA,变压器短路阻抗6%的变压器,Ik=48KA.
本人见过的断路器开断电流标注分以下几种情况:
1、所有空气断路器额定短路分断能力不小于65KA;
2、低压总开关分断能力不小于65KA,出线开关不小于50KA;
3、所有开关柜内框架断路器Icu不小于80KA,塑壳断路器Icu不小于50KA;
4、本图中所有开关极限分断能力(Icu)不小于65kA
5、有些供电局指定的电力设计部门图纸的参数也同上。
疑惑:1、以上均未体现Ics,设计中是否需要考虑额定运行短路分断能力(Ics),(Ics需要大于48KA么,如果不是Ics应该怎么取?)
2、仅标注额定短路分断能力及仅标注极限分断能力(Icu)的设计,是否默认为Ics=100%Icu,
或认为出线开关无需考虑Ics.
变电所图纸一定是各院总工重点审查的内容,因此不敢对图中内容妄加揣测,以上疑惑还忘能各位不吝提点。
|