 钢结构耐火时间2小时,防火涂料厚度:
  超薄型钢结构防火涂料2.2mm;
  薄型钢结构防火涂料3.5-4mm;
  厚型钢结构防火涂料12-20mm。
  防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。
  施用于可燃性基材表面,用以改变材料表面燃烧特性,阻滞火灾迅速蔓延;或施用于建筑构件上,用以提高构件的耐火极限的特种涂料,称防火涂料。防火涂料就是通过将涂料刷在那些易燃材料的表面,能提高材料的耐火能力,减缓火焰蔓延传播速度,或在一定时间内能阻止燃烧,这一类涂料称为防火涂料,或叫做阻燃涂料。



 
防火涂料耐火极限 
 
耐火时间    0.5小时     1小时      1.5小时     2.0小时      2.5小时 厚度        0.45mm      0.9 mm     1.4 mm      2.0 mm       2.8 mm 用量        0.79kg/m2    1.5 kg/m2    2.3 kg/m2    3.3 kg/m2     4.6 kg/m2


厚涂型钢结构防火涂料
厚涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度在8~50mm的涂料,这类防火涂料的耐火极限可达0.5~3h。在火灾中涂层不膨胀,依靠材料的不燃性、低导热性或涂层中材料的吸热性,延缓钢材的升温,保护钢件。这类钢结构防火涂料采用合适的粘结剂,再配以无机轻质材料、增强材料。与其他类型的钢结构防火涂料相比,除了具有水溶性防火涂料的一些优点之外,由于它从基料到大多数添加剂都是无机物,因此成本低廉。该类钢结构防火涂料施工一般采用喷涂,多应用在耐火极限要求2h以上的室内钢结构上。但这类产品由于涂层厚,外观装饰性相对较差。

点评

钢结构防火涂料要求和电气线路保护要求应该不是一回事  发表于 2017-5-26 16:15
发表于 2017-5-26 16:53:20 | 显示全部楼层
意思是是否可以通过凃相应厚度的防火涂料在线槽表面来保证线槽内的电缆能坚持工作三个小时?

点评

这个必须有权威机构实验数据才能作为设计依据。没法横向比较适用与否  发表于 2017-5-26 17:15
     
发表于 2017-5-26 21:06:26 | 显示全部楼层
说不定站长还能请两位主编来一下,城版提前发威,估计两位主编看看都不敢说话了
     
发表于 2017-5-26 21:28:22 | 显示全部楼层
外刷涂料防火2小时 加耐火电缆1小时,完全没必要 硬性规定使用 矿物电缆。。。。
     
发表于 2017-5-27 08:29:51 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-5-26 21:06
说不定站长还能请两位主编来一下,城版提前发威,估计两位主编看看都不敢说话了


http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33909-1-1.html
11.png

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33912-1-1.html
22.png

本来一个好好的邀请帖,说不定站长还真能请动两位主编来一下论坛。老诚版主如此胡乱使劲搅合,这事估计得黄。
发表于 2017-5-27 09:33:52 | 显示全部楼层
nnangel 发表于 2017-5-26 16:53
意思是是否可以通过凃相应厚度的防火涂料在线槽表面来保证线槽内的电缆能坚持工作三个小时?

个人看法:是否所有的消防设备都有必要“坚持工作3小时”?除消防电梯外(消防救援时可能会用),像防排烟系统(防火阀动作,风机就停机了,要手动启动,也要穿越火场跑到屋顶,另外大火已经烧到防火阀处,再开风机帮助火势越烧越大,是否必要?)、应急照明系统等均是按疏散要求设置的,而火场疏散一般要求越快越好、就20~30分钟必须逃离,否则就等死了。国外大多数消防系统是按“是否能完成设置功能要求”来衡量“工作时限”,所以“都坚持3小时”是不切实际的,也是一种浪费行为。
发表于 2017-5-27 09:38:29 | 显示全部楼层
rijiaman 发表于 2017-5-26 21:28
外刷涂料防火2小时 加耐火电缆1小时,完全没必要 硬性规定使用 矿物电缆。。。。

支持你的观点
     
发表于 2017-5-27 23:12:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-5-27 08:29
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33909-1-1.html

哈哈 我开个玩笑...
两位主编来的希望基本没有..
两位主编都是领导..而且远大于本站站长的领导..
两位领导亲民还有可能,不过,从波涛汹涌的民意来看,不像这种领导..
不可能屈尊来论坛与我等小民辩论.
     
发表于 2017-5-28 10:20:23 | 显示全部楼层
傲当矫之以谦,肆当矫之以谨。 不伐其功,不私其利。
不能则学,不知则问,虽知必让,然后为知。不是虚心岂得贤。
不知而自以为知,百祸之宗也。不自满者受益,不自是者博闻。
长短不饰,以情自竭。出不辞劳,入不数功。大嚼多噎,大走多蹶。
夺利争名,甘居人后伐矜好专,举事之祸也。
发表于 2017-6-4 20:34:00 | 显示全部楼层
电气界闫芳之流大有人在 来了就露馅 哪敢来?
我可不是信口开河胡说 水平多高咋不知道 就他们主编的规范 不少条文 我先不说技术水平 基本的语言逻辑就是混乱的  有点中学语文常识的就能把他们问的哑口无言 怎么来?
住建部就选了一帮这样的人编国家规范 还没有事前事后的监督  
呵呵
     
发表于 2017-6-5 10:00:27 | 显示全部楼层
矿物绝缘导线?
我只知道矿物绝缘电缆BTTZ,矿物绝缘导线是什么呀?