账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15711|回复: 32

[求助] 星三角启动中,两组电源线规格是否相同!

[复制链接]
     
发表于 2017-11-6 11:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一工程,110kW的消防泵,我采用星三角启动!
其他方式启动线路中,从控制箱(柜)到泵电机电源线只有3芯(没算PE线),当然按额定电流选就可以了!
而星三角启动电路中,有2组电源线即6芯(也没算PE线),其中一组肯定按额定电流选,而另一组呢,是否应该单独来选取,还是2组电源线都一样!
比如110kW泵的额定电流大概是208.9A,一组电缆我选150的;而在星接启动过程中,电流应该是额定电流除以1.732吧,约是120A,那另一组电缆选70的可以吗!
在工程实践当中,这种情况是如何处理的,大家遇到过吗!
请指教,谢谢!
发表于 2017-11-6 11:38:40 | 显示全部楼层
两组电缆一样的,都按120A选择
     
发表于 2017-11-6 11:44:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 11:54:27 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-6 11:44
比如110kW泵的额定电流大概是208.9A,一组电缆我选150的;而在星接启动过程中,电流应该是额定电流除以1.73 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2017-11-6 13:13:02 | 显示全部楼层
主回路按额定电流选,启动回路按照你算的那个值选
     
发表于 2017-11-6 13:48:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 13:50:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 13:52:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 13:56:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-6 14:20:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 14:29:18 | 显示全部楼层
求诚版讲讲星三角接线,这个我也没弄明白呢

点评

我只能帮你到此为止了,只有看懂10#,才算是真的懂这些电流关系。  发表于 2017-11-6 14:46
     
发表于 2017-11-6 14:37:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 14:41:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 14:44:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-6 15:24:14 | 显示全部楼层
星三角启动电流示意.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-15 20:01 , Processed in 0.087223 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表