账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 38794832

[求助] 施耐德选型手册关于星三角启动配置接触器和热继偏大问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-13 17:04:37 | 显示全部楼层
学习了,感谢专家讲解
     
发表于 2017-11-13 17:43:57 | 显示全部楼层

诚版在10楼指出选择表内热继电器选型“错误”,是否考虑到热继电器在星三角起动电路有三个位置可以布置,此选型表可能只适合位置2。
26.jpg

点评

热继电器星形接法,应是位置1  发表于 2017-11-13 18:47
     
发表于 2017-11-13 17:58:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-13 18:38 编辑
希拉里 发表于 2017-11-13 16:49
1类和2类配合是考虑“在短路”情况下,接触器和热继电器在上级断路器切除了短路故障之后的受损程度。

在 ...

1类和2类配合  应是   接触器和热继电器  之间的配合问题。
看到这句话的时候,我推荐诚版先看下GB14048.4的8.2.5节,短路保护电器SCPD就两种:断路器和熔断器.
27.jpg
     
发表于 2017-11-13 18:22:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-13 18:26 编辑
希拉里 发表于 2017-11-13 16:45
18.5KW.LC-D50  LRD340

额定电流37,接触器下口电流22A

电动机绕组短路。短路电流100、150A,断路器不动作,控制电路分断后,主电路分断由LC-D50 分断。此时,LC-50是否损坏?
先不回答其他的,我先回答这一条,接触器的使用类别有以下几种,其中AC-4是用于鼠笼式电动机正反转、点动:
28.jpg
接触器在AC-4使用类别下工况是是:接通6倍电流,分断6倍电流,接触器电寿命AC-4试验中要求如下:
29.jpg
所以对于LC1D50接触器,如下表可知在使用类别AC-4情况下(接通6In,分断6In),其电气寿命为2.5万次,如果是分断150A左右的电流,其电气寿命有10万次。总而言之:某型号某规格接触器的电气寿命次数,是指在某种使用类别下带载操作次数
31.jpg

所以:短路电流100、150A,断路器不动作,控制电路分断后,主电路分断由LC-D50 分断。此时,LC-50是否损坏?
回复:LC1D50分断150A的电流10万次之内都不会损坏。

     
发表于 2017-11-13 18:35:12 | 显示全部楼层
如果LC1D50接触器用于18.5kw(额定电流37A)鼠笼式电动机起停,那么它的使用类别属于AC-3(接通6In,分断In),所以LC1D50在这种工况下 电气寿命查表为300万次。
32.jpg
还是那句话:某型号某规格接触器的电气寿命次数,是指在某种使用类别下带载操作次数
     
发表于 2017-11-13 18:57:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-13 19:05:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-13 19:37:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-13 19:53 编辑
希拉里 发表于 2017-11-13 19:05
接触器可接通,分断12倍定额定电流,LC-50,在电流600安以下(无抖动),分断不会损坏。
断路器 设定500安 ...

1.LC1D50在AC-4的使用类别下,验证其额定接通分断能力时,要求先进行50次单独接通试验(12In),紧接着再进行50次通断操作(10In),但这不是验证接触器的电气寿命,只是考核接触器有一定的接通、分断能力。
33.jpg

2.LC1D50接触器也是有短时耐受参数810A/1s,说明其能耐受810A的电流1秒,触头不会发生熔焊。
34.jpg


3.1类和2类协调配合类型验证的是断路器、接触器、热继电器在短路情况下的配合情况,根据GB14048.4的试验过程先进行一次预期电流“r”试验,再进行一次额定限制短路电流Iq试验。例如对于LC1D50接触器,预期电流r试验时施加的电流为3kA,而额定短路限制电流Iq试验时施加的电流取决于断路器的分断能力。
35.jpg
36.jpg





     
 楼主| 发表于 2017-11-14 08:38:43 | 显示全部楼层
郭乃嘉 发表于 2017-11-13 14:26
2017低压样本可以分享下吗?我看到官网上只有2016的啊?

链接:pan.baidu.com/s/1jHK8cse 密码:wjl1

2017版低压选型手册
     
发表于 2017-11-14 09:22:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-14 09:25:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-14 09:45:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-14 10:44:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 11:55 , Processed in 0.212717 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表