[问题探讨] 丙类库房插座设置

[复制链接]
发表于 2018-4-10 15:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计一个丙类库房,业主想在里面布置些插座,看看建规有个配电箱及开关应设置在库房外,那插座不知行不行?
     
发表于 2018-4-10 16:54:00 | 显示全部楼层
个人认为:既然是库房,设插座有必要吗?如果真要设,普通插座估计不行
 楼主| 发表于 2018-4-10 16:57:55 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-10 16:54
个人认为:既然是库房,设插座有必要吗?如果真要设,普通插座估计不行

现在是甲方非要设,咱得拿出理由不让他设呀
     
发表于 2018-4-10 17:53:45 | 显示全部楼层
请自行对照GA 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则要求 用电管理要求-GA 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则.pdf - 福昕阅读器.jpg
     
发表于 2018-4-10 20:14:09 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-10 17:53
请自行对照GA 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则要求

我感觉没有说不能设插座
     
发表于 2018-4-11 08:36:49 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-10 17:53
请自行对照GA 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则要求

8.7这条说明不能随便设插座
     
发表于 2018-4-11 16:27:15 | 显示全部楼层
规范没有禁止,我觉得就是可以的,我们这里仓库里设置插座挺多的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-12 15:17:10 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-11 08:36
8.7这条说明不能随便设插座

感觉这条不能说明只是说不能用这些电器
     
发表于 2018-4-12 15:21:42 | 显示全部楼层
插座设上感觉也无妨,给他用高级别的,先拿设插座的缺点忽悠,实在不行再设,配电箱处不通电就好了
     
发表于 2018-4-12 15:45:41 | 显示全部楼层
我们搞设计绝不靠忽悠,法不禁则可。
     
发表于 2018-4-13 12:07:08 | 显示全部楼层
哪里都没说丙类储藏室不能设插座
     
发表于 2018-4-13 16:35:10 | 显示全部楼层
8.7条没有说不能设置插座(设了插座,不能接相关设备)。规范只说了配电箱和开关应设置在仓库外。
     
发表于 2018-4-16 12:15:19 | 显示全部楼层
B_tequila 发表于 2018-4-13 16:35
8.7条没有说不能设置插座(设了插座,不能接相关设备)。规范只说了配电箱和开关应设置在仓库外。

消防部门有一个原则:有规范明确规定的条文不能用管理方式去替代执行。
     
发表于 2018-4-16 13:11:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-4-16 13:16 编辑
wenqi3276 发表于 2018-4-11 08:36
8.7这条说明不能随便设插座

8.7条说不能用那些电器,没说不能设插座。

我反而认为,就是因为设置了插座,才会有8.7条说的不能用那些电器。可以用于组装货架、器具检修、清扫设备等电器产品之供电。

如果规范或者是管理通则真的不允许设置插座,那么8.7条就应该直接写:“某某类库房内禁止设置插座”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-17 10:17:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-16 13:11
8.7条说不能用那些电器,没说不能设插座。

我反而认为,就是因为设置了插座,才会有8.7条说的不能用那 ...

反过来说  如果设了插座,就代表可以用任何带插头的电器  