账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5539|回复: 6

[求助] 关于双电源切换的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-5-6 12:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防设备末端切换的情况下备用回路仍然来自发电机,但发电机的启动时间不超过30s,而双电源的切换可以毫秒切换,但受制于发电机的启动时间情况下末端的切换时间再快也没用,是这样吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-5-7 08:35:53 | 显示全部楼层
备用回路带电才切换。
     
发表于 2018-5-7 08:57:43 | 显示全部楼层
个人意见:
1、消防备用回路有可能来自发电机,也有可能来自市政第二电源。
2、即使消防设备用回路来自发电机,也不排除在火灾发生时,在市电尚未断电的情况下人工主动启动发电机,即发电机提前进入热备用状态。
所以,末端的切换时间再快也没用的说法是不准确的。
     
发表于 2018-5-7 10:40:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-5-7 08:57
个人意见:
1、消防备用回路有可能来自发电机,也有可能来自市政第二电源。
2、即使消防设备用回路来自发 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2018-5-8 11:11:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-5-7 08:57
个人意见:
1、消防备用回路有可能来自发电机,也有可能来自市政第二电源。
2、即使消防设备用回路来自发 ...

不是应该检测备用回路带电才切换的吗
     
 楼主| 发表于 2018-5-19 22:49:36 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-5-8 11:11
不是应该检测备用回路带电才切换的吗

备用回路带电才切换是什么意思
     
发表于 2018-5-21 16:06:19 | 显示全部楼层
sammy 发表于 2018-5-19 22:49
备用回路带电才切换是什么意思

备用电源没电,切过去也没用;
备用电源没电,操作机构也没电(我猜的)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 23:08 , Processed in 0.068935 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表