[求助] 配四手册短路计算电缆阻抗的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-7-8 23:52:27 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-7-8 23:36
谢谢。金属护套是不是铠装?

你做了这么多电厂,这个问题太小儿科了吧,感觉不是提问,是在出考题。护套是护套,铠装是铠装。铠装都是在护套外的。
     
发表于 2025-7-9 09:53:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-8 23:52
你做了这么多电厂,这个问题太小儿科了吧,感觉不是提问,是在出考题。护套是护套,铠装是铠装。铠装都是 ...

但YJV电缆很多是没有金属护套的?
     
发表于 2025-7-9 09:57:01 | 显示全部楼层
是的,赞同。手册里面的每个计算都围绕这个金属护套,真的护套糊涂了,哈哈。没有糊涂的情况是很多的。没有三芯电缆的阻抗,四芯电缆最小是10,不知这个编者怎么想的
     
发表于 2025-7-9 09:59:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-8 23:52
你做了这么多电厂,这个问题太小儿科了吧,感觉不是提问,是在出考题。护套是护套,铠装是铠装。铠装都是 ...

还有,经过大地E这个不是指经过埋地扁钢的阻抗吧,只是大地土地?扁钢的另算,然后三倍加入
     
发表于 2025-7-9 11:01:55 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-7-9 09:59
还有,经过大地E这个不是指经过埋地扁钢的阻抗吧,只是大地土地?扁钢的另算,然后三倍加入 ...

请问您要这些电缆阻抗的数据,是为了计算电缆的各种的短路电流吗?
     
发表于 2025-7-9 11:15:45 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-7-9 09:57
是的,赞同。手册里面的每个计算都围绕这个金属护套,真的护套糊涂了,哈哈。没有糊涂的情况是很多的。没有 ...

      三芯电缆,如果无金属护套,又不考虑大地,那只有三相和两相短路,不关零序半毛钱事,当然看不到数据。
      如果真要深入研究短路电流计算,建议阅读GB15544。全部看嫌麻烦的话,先看15544.5算例,遇到问题再倒查.1~.4。
     
发表于 2025-7-9 11:27:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-9 11:15
三芯电缆,如果无金属护套,又不考虑大地,那只有三相和两相短路,不关零序半毛钱事,当然看不到数 ...

十分感谢!低压电机,三芯电缆接线,PE采用埋地扁钢,这种情况也是常见,此时单相接地短路,是需要三芯电缆的零序阻抗的。有的电缆厂也给了他们的数据,但那并不是手册权威啊。
     
发表于 2025-7-9 16:12:36 | 显示全部楼层
      金属护套确实不常见。建筑电气这块,可能接触到的是无机耐火电缆的铜护套。YJ电缆有铝塑复合护层的,但电力电缆少见采用,倒是市话电缆常用HYA。
      年纪大点的,可能知道原来常见的油浸纸绝缘铅包电缆,那个妥妥的金属护套。