[求助] 请教各位大神有规范要求应急照明疏散指示不能同回路吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-1 12:05:26 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2018-8-1 08:20
疏散照明和疏散指示标志完全可以同回路

没问题,看情况而定。法不定则可为,不要想太多
     
发表于 2018-8-1 16:57:25 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-8-1 11:59
我们总工一致建议分开做,不是很明白原因。

未见规范有此规定。可向你们总工请教分开设的依据。
     
发表于 2018-8-5 15:46:09 | 显示全部楼层
没有这个要求,规范未明确要求
     
发表于 2018-8-6 22:42:23 | 显示全部楼层
规范只有"备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。" 以前我们这有的老师傅们就把应急照明和备用照明混为一个概念了。另参照火灾自动报警规范的配套图集里面应急照明那部分,各种系统形式,可分可不分
     
发表于 2018-8-7 12:19:19 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-8-1 11:59
我们总工一致建议分开做,不是很明白原因。

我也分开做,好控制:疏散指示灯的回路常亮;疏散照明常灭,火灾时点亮。