账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wzkasdwzk

[求助] 变压器低压侧零序电流互感器设计

[复制链接]
     
发表于 2018-8-28 12:17:56 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2018-8-28 12:15
城版主!!!!!!

是的,我已经加入QQ群,刚下载了电脑版QQ安装完毕。荣知事要是愿意继续,可以到群里讨论,实时性更强,发图片也方便。
     
发表于 2018-8-28 13:51:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 15:09:07 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 11:51
先论一下TNS正确的地方,主要技术观点,技术含量小的观点略去。
完全正确的
3、零序保护是躲过不平衡电流 ...

世俗上总会有这样一班吃瓜客,总是喜欢评论人家不懂装懂,显示自己全懂。并对人家冠以种子帽子。比如,” 真是傲慢影响了自己的进步。“

30讲朋友:在你的帖子上,不知哪一句是TNS的话,哪一句是你的话,哪一句是我们说过的。

如果你也认为接地故障是TN系统相线对电气外露可导电部分的短接,哪在你们的规矩中就没有接地故障啦,要么这就是民建的特点。

2、我们常用的10kV变压器,由于零序电流不能在高压侧流通,所以高压侧的零序阻抗归算到低压侧时不计入。正负序阻抗还是正常归算后,计算低压侧单相接地电流值,然后再穿越到高压侧,去计算灵敏度。  这是TNS在本帖10楼的话。就是说,高压系统的零序阻抗可以不计,只把变压器正序阻抗与负序阻抗与电压相除即可。我们不知道这个不计入到底是阻抗无穷大,还是阻抗为零。如果是无穷大,如何可以不计入呢?无穷大为什么折算过程只计算正序和负序呢?其实,配电变压器单相故障电流不能3/3地折算到高压侧,与变压器是D.yn—11还是Y.yn—11接线组别无关。这是低压和高压系统决定的。不管是D.yn—11还是Y.yn—11,低压单相故障电流折算到高压侧,必定是(2/3)低压侧单相故障电流。如果不是,两侧功率就无法平衡,当然我们暂时忽略变压器损耗。如果有需要我们可以把两侧功率平衡给你摆一下,你仔细看看如何?

因为我们认为接地故障电流是经过大地的电流,所以在中性线上安装零序保护是达不到目的的。所以,我们说在接地引线上安装零序保护也是不需要的。为什么,上面我们讲得已经很清楚了。
但就是有好事者,自己不仔细阅读他人帖子,一味指责  两个互相看不懂,互相装懂。  是不是有些凌驾于他人之上感觉呀。

点评

你讲的 是剩余保护。剩余保护与零序保护,不是一样的道理。剩余保护只针对相 -地 故障。  发表于 2018-8-28 16:04
在接零保护的年代,零序还真是接在中性线上的。  发表于 2018-8-28 16:02
零序互感器是装在PEN线上的,零序保护整定要躲过三相不平衡电流  发表于 2018-8-28 16:01
     
发表于 2018-8-28 15:54:41 | 显示全部楼层
D.yn—11相比Y.yn—11低压侧单相短路电流稍大,这是必定的。这是三角绕组的环流抵消单相短路电流所致。是从yn侧看进去,零序阻抗小于Y.yn—11所致。但是,从D侧看进去,零序阻抗还是无穷大。因为D侧任何两个头输入零序电压,是不会形成环流的。

我们也不知道这些人,低压侧单相短路电流,是如何3/3折算到高压侧的。简单的解释不能领会,非要什么边界方程,非要什么高大上。如果低压侧单相接地故障电流折算到高压侧以后,小于你这个390A的整定值,你还保护什么呢?知道零序电流不能在高压侧流通又如何?

点评

二次接地故障了,一次线路中的电流,求解问题。不难。  发表于 2018-8-28 16:12
可以怀疑每个人,都是外行,请你拿出你的电路模型来讨论,或者你可以定量地表达你的观点,不要怕大家看不懂,写多深刻,都可以看懂的。  发表于 2018-8-28 16:10
     
发表于 2018-8-28 16:07:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-28 16:28:14 | 显示全部楼层
=1/(根号3)x10/25=230.9A
1.PNG
     
发表于 2018-8-28 16:39:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 16:46:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 16:56:38 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 16:46
A、无论低压侧单相接地短路也好,低压侧单相短路也罢,都是三倍的零序电流。那么高压侧是三相三线系统,零 ...

不知道荣知事是想用对称分量法来分析高低压侧电流的穿越呢,
还是想用三相电路方法来分析高低压侧电流的穿越呢?

点评

他的思路有点乱,术语没有弄分明,不过,他还是比较有水平的,电气原理,还算是呱呱叫的。只是走岔了一点路。  发表于 2018-8-28 17:01
     
发表于 2018-8-28 16:58:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 16:59:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 17:06:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 17:08:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 17:50:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-29 14:35:19 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 16:46
A、无论低压侧单相接地短路也好,低压侧单相短路也罢,都是三倍的零序电流。那么高压侧是三相三线系统,零 ...

呵呵,零序电流=三相中零序电流分量的和  你的意思是  零序(分量)电流≠零序电流。分量是分量,电流是电流,对吗? 那样我们是否可以人为  正序(分量)电流也不等于正序电流呀?
那么   实际电流(I)=正序(分量)电流(I1)+负序(分量)电流(I2)+零序(分量)电流(Io);也不成立了,因为:分量+分量+分量≠电流;
一般电力系统继电保护相关数据中,相关这个电流数据是按照 “3Io"标注,不按照” Io  “标注的。
记得这方面我们已经帮助过你了。

上述高压侧电流折算过程,你没有见过。只是说明你孤陋寡闻了。折算过程于情于理事通的。既然,大家都认可高压侧零序(分量)电流(防止误解)是不能流通的,那我们只要减去这部分电流就可以啦。

下面再给你解释一下,高压侧,低压侧功率是如何平衡的。当然,还是认为低压侧B相短接,变压器变比还是1:1。
低压侧功率(三表法)P2=Pa+Pb+Pc=Ua×0+Ub×Ib+Uc×0 =UbIbcosφ=U相Icosφ
高压侧功率(两表法)P1=UAB×(-1/3)Ib+UCB×(-1/3)Ib
                                    =(1/3)U线×I[cos(30°-φ)+cos(30°+φ)]
                                    =U相Icosφ
                 (三表法)P2=Pa+Pb+Pc=Ua×(-1/3)Ib+Ub×(2/3)Ib+Uc×(-1/3)Ib
                                     =(1/3)U相I[cos(60°-φ)+cos(60°+φ)]+(2/3)U相Icosφ
                                     =U相Icosφ
两种测量方式,高压侧,低压侧,功率完全一致。
更不不像你下面说的:” 计算以后,只有高压侧,与故障相,相连的两个相线内有电流,不相连的没有电流。“    如你所说,我们为什么不有选择性地加载负荷,那么高压侧得到的功率,消耗的电能还能准确吗? 为此,我们已在面回帖说到了这些问题,只是你没仔细阅读罢了。

点评

你都不知道你在说什么  发表于 2018-8-29 14:42
那么高压侧是三相三线系统,零序电流是不能流通的。那么低压侧的单相故障电流如何穿越到高压侧呢?很简单我们只要在高压侧减去这个零序电流就可以了。  发表于 2018-8-29 14:39
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:19 , Processed in 0.069187 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表