费耀钟 李荣茂(中船第九设计研究院工程有限公司,上海市 200063)
Thinking Resulted from an Heated Equipotential Bonding Conductor Fault
Fei Yaozhong Li Rongmao(China Shipbuilding NDRI Engineering Co., Ltd.,Shanghai 200063,China)
2008 年,南方某大型新建船厂边建设边生产,其间,发生了一起等电位联结线烧红的故障。施工单位认为是焊接通用地坪(见图 1)与吊车轨道之间的 Φ 12 接地圆钢(见图 2)截面太小的缘故;而事实上,特种作业人员(金属焊接、切割作业属特种作业)在尚未验收的焊接通用地坪上焊接,由于回流不畅,焊接电流流经阻抗相对较小的等电位联结线(图 2 中的 Φ 12 圆钢)返回,等电位联结线不堪电流热效应,才是事件的主要原因。通用地坪由 1 m 见方,纵横交错,顶截面为 100 mm × 10 mm 的 T 型钢网格组成,焊接工件放置于通用地坪上,电焊机的接地回流线就近接至通用地坪的 T 型钢网,形成回流通路。
如果在船厂合格的通用地坪上生产作业,想必不会出此故障。
这起故障引发了笔者的如下思考:
a. 务必使焊接电流通路畅通无阻、便捷地返回电焊机。TN - C - S 系统的保护导体和中性导体之所以从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地,就是不使中性线电流失控、通过不正规的并联通路返回电源,这部分中性线电流被称作杂散电流,可能引起诸多电气灾害[1、2]。在上述事件中,如利用通用地坪作回流通路,电焊机与焊接工件就应搁置在同一通用地坪之上,不得搁置在不同的通用地坪之间,或半搁置在通用地坪上半搁置在吊车钢轨及辊道上。而上文中通用地坪的所谓“尚未验收”,在笔者看来就是返回电流路径失控的代名词。交流弧焊机回流线示意,见图 3。由于焊接回流大,对于型材的载流量来说,不是什么都可以利用作为回流线的!如扁钢的载流量就仅为相同截面铜母线的1 / 6 ~ 1 / 4。
b. 不要因为边建设边生产,而疏于验收和对特种作业人员的管理。
c. 专业用语的不准确是事故的另一个原因,颇值一提。通用地坪内的钢材、钢筋的电气连接叫连接,而各通用地坪之间,以及通用地坪与吊车轨道,与建筑物基础钢筋之间的等电位联结,也千篇一律地以“连接”称谓,不仅施工人员会迷糊,就是设计人员也不见得能清醒到哪儿去。
参考文献[3]将两个导体人为地使其接触,以满足导电的要求,称为“连接”;“联结”也是一种“连接”,但其作用主要是传递电位而非传送电流。
在本起故障中,现场施工人员认为等电位联结就是各通用地坪之间,通用地坪与吊车轨道, 以及与车间建筑物基础钢筋之间的电气连接,所以随意搭接就形成等电位联结,而未严格按照等电位联结要求实施。正是由于使用了不合格的通用地坪,才诱发了本起故障。
d. 严禁利用等电位联结线作载流导线,兴许是老生常谈,缘其本身在正常情况下不载流的特性,其导体截面的选择仅需考虑机械强度和腐蚀因素,而无需考虑载流量。
然而,有的施工人员见搭接线截面较大(通用地坪与吊车轨道搭接线有的为扁钢 - 40 × 4),或只见眼前的外露可导电部分的大截面而不见搭接线(有可能暗敷)的小截面,随即将上述选用原则抛之于九霄云外,故PE 线(Protective conductor)、等电位联结线(Equipotential bonding conductor)各自的功能和选用要求 [3],仍需时常温故而知新。
上述等电位联结线烧红故障发生之后,该船厂曾发文禁止所有车间的吊车路轨与焊接地网之间实行连接,不料顾此失彼,却又违反了《 低压配电设计规范 》 (GB 50054 - 95)第 4 . 4 . 5 条对辅助等电位联结的要求。
无独有偶,另一新建大型船厂也曾要求设计人员加大通用地坪与地面辊道、门吊轨道等连接线的截面,以供焊接回流。其中隐含的问题却是使得等电位联结线兼作了工作载流线,造成用钢量的无谓增加。而设计人员未经深思熟虑即照办,恐也难辞其咎。
参考文献
1 王厚余. 低压电气装置的设计安装和检验. 第二版.北京:中国电力出版社,2007:8.
2 (美)奥瑞利 著. 沙斐 等译. 北京:电子工业出版社,2004:8,10,252,253.
3 王厚余. 建筑物电气装置 500 问. 北京:中国电力出版社,2008:17.
4 I E C 电工 电子 电信英汉词典. 北京:中国标准出版社,2004:84,529.