地铁车站空调通风季火灾探测器性能试验研究

来源于: 发表时间:2011-10-21 14:10 编辑:fzy

李宏文 刘  旭 张  昊(中国建筑科学研究院建筑防火研究所,北京市 100013)

王燕平 赵金勇(北京市轨道交通建设管理有限公司,北京市 100037)
李金龙(北京城建设计研究总院有限责任公司,北京市 100037)
Experiment Research on the Performance of Fire Detectors in Subway Station Air Conditioning and Ventilation Seasons
Li Hongwen Liu Xu Zhang Hao(Institute of Building Fire Research,China Academy
of Building Research,Beijing 100013,China)
Wang Yanping Zhao Jinyong(Beijing MTR Construction Administration Corp,Beijing 100037,China)
Li Jinlong(Beijing Urban Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd. Beijing 100037,China)
 
作者信息
李宏文,男,中国建筑科学研究院建筑防火研究所,研究员。
刘 旭,男,中国建筑科学研究院建筑防火研究所,工程师。
张 昊,女,中国建筑科学研究院建筑防火研究所,工程师。
王燕平,女,北京市轨道交通建设管理有限公司,高级工程师。
赵金勇,男,北京市轨道交通建设管理有限公司,高级工程师。
李金龙,男,北京城建设计研究总院有限责任公司,工程师,所总工程师。
 
     Abstract This paper discusses initial-stage fire entity experiment in the subway station with test fire by lighting shredded paper,cotton rope and polyurethane plastic. Simulation of air conditioning and ventilation condition in the subway station is conducted to study and analyze the responsivity of point-type fire detectors when they are installed in different upper and lower positions in a hollow grille ceiling type subway station,and the responsivity of linear infrared beam smoke detectors to different types of fire sources so as to provide data support and design basis for the selection and set-up of fire detectors in a hollow grille ceiling type subway station.
    Key words Air conditioning and ventilation condition Fire detector Responsivity of detector Hollow grille ceiling
    摘 要 采用碎纸、棉绳和聚氨酯塑料试验火,在地铁站台进行初期火灾实体试验。模拟车站各种空调通风工况,研究分析点型火灾探测器在地铁车站镂空格栅吊顶上、下不同位置安装时的响应性,以及线型红外光束感烟探测器对不同类型火源的响应性,为地铁车站镂空格栅吊顶处火灾探测器的选型和设置提供了数据支持和设计依据。
    关键词 空调通风工况 火灾探测器 探测器响应性 镂空格栅吊顶