住户谐波电流估算方法探讨

来源于: 发表时间:2011-10-21 14:10 编辑:fzy

李炳华(中建国际设计顾问有限公司,北京市 100013)

岳云涛 李 鹏(北京建筑工程学院,北京市 100044)
孙宝莹(中建国际设计顾问有限公司,北京市 100013)
杜光晖(中建国际设计顾问有限公司,深圳市 518000)
宋镇江(哈尔滨工业大学,哈尔滨市 150001)
Study on Estimation Method of Household Harmonic Current
Li Binghua(China Construction Design International,Beijing 100013,China)
Yue Yuntao Li Peng(Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China)
Sun Baoying(China Construction Design International,Beijing 100013,China)
Du Guanghui(China Construction Design International,Shenzhen 518000,Guangdong Province,China)
Song Zhenjiang(Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China)
 
作者信息
李炳华,男,中建国际设计顾问有限公司,教授级高级工程师,设计副总裁,电气总工程师;《建筑电气》杂志编委会,副主任委员;本刊首位专访对象,见《建筑电气》2009 年第 1 期“本刊视点”栏目:走近“鸟巢”电气设计师 —— 李炳华。
岳云涛,男,北京建筑工程学院,副教授,电气系主任。
李 鹏,男,北京建筑工程学院,硕士研究生。
孙宝莹,女,中建国际设计顾问有限公司,高级工程师,设计总监。
杜光晖,男,中建国际设计顾问有限公司,高级工程师,设计总监。
宋镇江,男,哈尔滨工业大学,教授。
 
    Abstract Taking a household in Beijing as an example for experiment,this paper investigates the harmonic characteristics of a single household appliance and different combinations of household appliances. By simulating normal household power utilization,we measure the harmonic data of the total inlet line of the distribution box for the household,fitting the data and get the variation curve that total harmonic distortion of current THDi of the household decreases with the increase in electricity load. Finally,through measurement of electricity load and total harmonic distortion of current of household in Shenzhen and Shanghai,the reasonability of the fitting formula is verified.
    Key words Household Household appliance Harmonic measurement Harmonic current Total harmonic distortion of current Power
    摘 要 以北京某户住宅为试验平台,调查该住宅单台家电及不同家电组合的谐波特性。通过模拟住户平时生活用电,测量该户配电箱总进线处的谐波数据,并进行拟合,得出该户电流总谐波畸变率 THDi 随用电负荷增加而减小的变化曲线。最后通过对深圳、上海两地住宅用电负荷与电流总谐波畸变率的测量,验证该拟合公式的合理性。
    关键词 住户 家用电器 谐波测量 谐波电流 电流总谐波畸变率 功率