低压短路热稳定校验实施中的问题

来源于: 发表时间:2012-05-09 14:05 编辑:fzy

李汉国 (深圳市市政设计研究院有限公司, 广东省深圳市 518029)

Issues in Verification of Thermal Stability of Low-voltage Short Circuit in Implemention
Li Hanguo(Shenzhen Municipal Design & Research Institute Co.,Ltd.,Shenzhen 518029,Guangdong Province,China)
 
    Abstract It is explained that discrepancy will be generated in the practice of interpreting “ I ” in the formula as effective value of short-circuit current without taking protective action of circuit breaker into consideration in the process of verification of thermal stability of low-voltage short-circuit current.
    Key words Short-circuit current Verification of short-circuit    thermal    stability        Circuit    breaker Let-through energy
 
    摘 要 阐述在低压短路电流热稳定校验过程中,将公式中的 I 理解为短路电流有效值,而不考虑断路器的保护作用的作法是有偏差的。
    关键词 短路电流 短路热稳定校验 断路器 允通能量