账号:
密码:
    QQ登录
建筑电气
当前位置:首页 >> 建筑电气杂志 >> 2019年第2期(总第255期)

建筑电气工程高级研讨会结论汇总

来源于: 发表时间:2019-03-22 12:03 编辑:fzy

Summary of Conclusions at Advanced Seminar of Architectural Electrical Engineering

 

为了解决建筑电气工程施工过程中建设、设计、监理、施工等建设责任主体对相关规范的具体条款存在认知误区和理解偏差,导致各执一词实施困难的境况,并确保北京照明学会建筑电气专业委员会修编北京市地方标准DBJ / T 01 - 26 - 2003《建筑电气安装分项工程施工工艺规程(第七分册)》的修编质量,20181020日北京照明学会建筑电气专业委员会特组织建设、设计、监理、施工各方的权威专家,在北京市政建设集团有限责任公司,以实事求是的科学精神,民主、严谨的专业学术态度,进行了深入讨论和研究,将相对科学合理的研讨共识提供给建设、设计、监理、施工各方参考使用。

研讨参与人员:任元会、李炳华、孙成群、徐华、李俊民、张野、张凌宇、陈谦、谢炜、韩帅、王振生、张宏鹏、吴月华、刘文山、萧宏、郑爱民、周卫新、曹雪菲、赵刚、颜勇、任长宁、郑卫红、焦建雷、齐向勇、林巨鹏、刘焕维、吴长印、倪晓东、罗玭玭、王友军、孟令超、王薇、傅永、汪芳、张伟、王政涛、姚常胜、崔昌富。

会议结论整理人:萧宏,男,北京照明学会副理事长、电气专业委员会主任委员。

 

1 动力设备电动机金属外壳应接PE线,动力设备电动机金属外壳与金属导管是否需要跨接?基座等电位如何联结?见图1、图2

研讨结论:1I类电动机供电回路的PE线应在接线盒内与专用接地螺栓连接。

2)辅助等电位应采取如下联结:① 金属导管、电机基座、基础内钢筋等可同时触及的外露可导电部分和外界可导电部分应形成等电位联结;② 2. 5 m以内的多台电动机可同时触及时,电机间应做等电位联结,等电位连接点不应联结在接线盒内或散热风扇罩的固定螺钉上;③ 可挠金属管不能作为等电位联结导体,可挠金属导管本身无需做等电位联结。

3)爆炸危险区域和潮湿区域PE应重复接地,接地扁钢与外壳PE端子螺丝连接。

4)室外或淋水环境安装的电动机,其供电回路的保护导管口应采取防水弯、专用接头或其他等效防水措施(见图3),不应采用防水弯头联接(见图4)。

 

2 GB 50617 - 2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》第3. 0. 6条:在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置,安装灯具是否可以采用塑料胀塞进行固定安装?

研讨结论:无膨胀功能的塑料塞和木塞不得使用,有膨胀功能的塑料胀塞(如图5 ~ 7所示)可以使用。

 

3 住宅毛坯房是否需做照度和照明功率密度(LPD)检测?

研讨结论:住宅毛坯房因不具备做照度和照明功率密度(LPD)测试条件,因此无需做照明功率密度(LPD)检测;精装修工程验收必须按GB 50411 - 2007《建筑节能工程施工质量验收规范》要求做照度和照明功率密度(LPD)测试。

 

4 照明灯具是否可以设置在槽盒底端?槽盒内照明主干线与灯具导线连接点如何连接?

研讨结论:1)槽盒底端仅适合安装质量较轻的灯具,质量较大(≥ 1 kg)的灯具不宜在槽盒底部安装。

2)照明线路槽盒底部安装灯具时,主干线与灯具电源导线连接点不应设置在槽盒内,应设置在槽盒外的接线盒、电源插座或灯具内部。详见96D702 - 2《常用灯具安装》P24

3)Ⅰ类灯具供电回路应引入保护导体(PE),且应与槽盒可靠连接。

 

5 金属导管套丝连接、槽盒、母线槽中间做跨接线时,属于接地还是等电位联结?还是兼有?

研讨结论:1)金属导管套丝连接、槽盒、母线槽中间做跨接导体属于辅助等电位联结;采用TN - S系统时,金属导管套丝连接不必跨接。

2)当封闭母线结构设计满足外壳作PE导体的条件,封闭母线外壳无须另设跨接导体。

3)当封闭母线内设PE导体时,封闭母线外壳应与PE导体做等电位联结,其跨接导体应按PE导体的一半且不小于6 mm2、不大于25 mm2选择。

 

6 套丝连接的明敷设、暗敷设镀锌导管,有必要做跨接线吗?

研讨结论:1)采用TN - S系统,明、暗装镀锌导管套丝连接无需跨接导线。

2)潮湿、腐蚀场所薄壁钢管套丝连接处容易锈蚀脱落,如不能保证可靠联通性,应做跨接。

 

7 当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30 m,有无必要设置伸缩节?

研讨结论:铝热膨胀系数23 × 10 - 6 / ℃,钢铁热膨胀系数11. 7 × 10 - 6 / ℃,30 m在温升20 时伸缩量分别为1. 38 mm0. 7 mm。由于安装孔直径往往大于螺栓0. 5 ~ 1 mm,已充分满足伸缩量,没有必要设置伸缩装置,但设计要求例外。

 

8 电线、电缆进场截面积见证复试中,很多实验室只写截面积实测值、直流电阻,不判定是否合格的结论,规范规定了直流电阻,截面积公差没有明确,截面积负偏差0. 5 %,判定不合格?

研讨结论:1)所测导体截面积偏差符合GB / T 3956 - 2008 / IEC 602282004《电缆的导体》附录C规定及小于等于最大直流电阻值,判定为合格。

2GB / T 3956 - 2008 / IEC 602282004未做规定时,小于等于相关规范规定的最大直流电阻值是唯一判定合格标准。

 

9 当电缆选择为YJV22 - 3 × 150 2 × 70时,能认为PE线的选择不符合设计规范要求吗?

研讨结论:满足要求,详见GB / T 12706. 2 - 2008 《额定电压1 kVUm = 1. 2 kV)到35 kVUm = 40. 5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 2部分:额定电压6 kVUm = 7. 2 kV)到30 kVUm = 36 kV)电缆》表D. 2

 

10 现在变压器与低压柜同列设置方式采用较多,不论是否同列,变压器桩头端子与封闭母线均应采用软连接,变压器桩头端子与低压配电柜母线连接是否也应采用软连接?

研讨结论:柔性连接的目的是消减短路冲击应力对变压器端子的损害及变压器工作震动传导,隔振和保留热胀冷缩裕量及便于安装硬母排。因此变压器与配电柜间采用硬母排连接时,变压器馈线端应采用柔性连接过渡,槽盒内敷设的硬母线应设柔性绝缘支撑。

 

11 母联柜之间采用封闭母线或硬母线连接是否需要设置软连接?

研讨结论:母联柜共用刚性地面,无需设置软连接。

12 何种条件应设置软连接?

研讨结论:1)变压器馈线端采用封闭母线输送电源、封闭母线与冷冻机组等震动设备使用封闭母线或硬母线连接时,应采用软连接,见图8 ~ 10

2)软连接应设置在震动设备端。

 

13 机电工程什么情况需设置抗震支吊架?

研讨结论:1)抗震设防烈度6°及6° 以上建筑机电工程抗震设计。

260 mm及以上的电气配管,重力不小于150 N / m电缆梯架和母线槽等需做抗震设防。

3)燃气、制冷、消防、热水DN65

 

14 机电工程什么情况需设置综合支吊架,设计及施工综合排布涉及各种支吊架,如电气系统中母线槽和桥架、灯具和桥架等是否可以共用?电气和其他系统(弱电、给排水、空调)能否共用支吊架?不允许共用支吊架的情况有哪些?线路及管道综合支吊架排列的原则是什么?

研讨结论:1)综合支吊架必须经动荷载、静荷载结构设计计算,方可采用。

2)灯具和桥架可共用。

3)下列情况不应共用支吊架:① 电缆管理系统不应与带压、高温、易燃易爆介质管道共用支吊架;② 母线槽因其抗震性能差、维修周期长,应与桥架支撑分开。

4)机电安装工程在进行综合布设时,应尽量采用综合支架,线路及管道从上至下排列的原则如下:① 空调、通风管道宜设置在建筑电气及智能建筑的槽盒、桥架、电气保护导管上或与其平行排布;② 空调水、消防水及给、排水等管道宜设置在建筑电气、智能建筑槽盒、桥架及电气保护导管下方或与其平行排布;③ 管道综合排布应按小管径让大管径原则。

 

15 与消火栓箱连接的管路使用不当(见图11)。正确的做法是?

研讨结论:卷帘门及消防报警导线应选用钢管或B1类电线导管暗敷。

16 防火电缆(矿物绝缘电缆)终端应进箱到什么程度?见图12

研讨结论:做法详见09D101 - 6《矿物绝缘电缆敷设》。

 

17 配电箱上方是否可通过水管?见图13

研讨结论:1)设计或二次设计均应综合考虑管线合理设置,禁止在配电箱(柜)上方架设给排水、消防水等液体、气体管道通过。

2)依据GB 50974 - 2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11. 0. 9条规定,消防水泵房内消防控制柜防护等级不应低于IP55

 

18 UPSEPS是否均要有中国强制性产品CCC认证证书?

研讨结论:UPSEPS未列入CCC认证目录。

 

19 地下室应急柴油发电机的烟囱是否可以穿越防火分区,还是必须在同一个防火分区内设置烟囱井道?

研讨结论:1)地下室应急柴油发电机原则靠外墙布置,一般不存在穿越防火分区的问题。

2)构筑物烟道内壁应为防火材料,外壁应做保温,防止高温引发火灾。

 

20 总等电位联结中是否一定要设置环形导体(见15D502《等电位联结安装》)?

研讨结论:可根据项目实际情况设置,不一定成环,但要联通。

 

21 变配电室内明装总等电位箱内的总接地端子排是否与主体结构内钢筋做等电位联结?

研讨结论:1)总等电位端子排应与主体结构钢筋、进出建筑物的各类金属管线联通。

2)辅助等电位端子排不要求与总等电位端子排联通。

3)外界可导电部分的设施与辅助等电位联通。

22 通风管道等金属管道橡胶软连接处是否做等电位联结?见图14

研讨结论:风管属于外界可导电部分,应做辅助等电位联结。

 

23 图集15D502《等电位联结安装》浴室局部等电位联结示例注2:地面内钢筋网应做等电位联结,墙内如有钢筋网也宜与等电位联结线连通。这些部位等电位联结的具体施工做法是什么?

研讨结论:地面内钢筋网应做等电位联结。

 

24 进入洗浴间的插座与辅助等电位箱(SEB)如何联结?

研讨结论:洗浴间所有插座PE端子、设备金属外壳均应与SEB箱汇流排联结。

 

25 室内防雷引下线由柱内钢筋引下,建筑外墙为落地玻璃幕墙,防雷接地测试点如何设置?

研讨结论:由柱内钢筋至落地玻璃幕墙外地下暗敷设 - 40 × 4热浸镀锌扁钢引出,在室外设置接地测试手孔井。

 

26 在利用基础底板钢筋作为接地装置的条件下,通常利用圆钢将基础底板圈梁、纵横梁主筋贯通连接成接地网格。根据GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB 50601 - 2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》,接地装置的连接应采用焊接,其中:圆钢与圆钢搭接时,不应少于圆钢直径的6倍,双面焊。但是并未说明圆钢与结构钢筋(利用结构钢筋做接地体时)焊接的要求。圆钢与钢筋焊接时,双面施焊对施工工序要求高、施工难度大,是否可以采用单面施焊并加大焊接长度,是否满足连接点的导通性要求和耐久性要求?

研讨结论:单面焊因其背面焊渣存在腐蚀较快,可能影响连接寿命。结构钢筋与接地圆钢应采用符合GB / T 33588. 1 - 2017《雷电防护系统部件(LPSC 1部分:连接件的要求》的专用卡接连接器。

 

27 屋面接闪带敷设应该与建筑外沿平齐?为什么?

研讨结论:没有必要。屋面防雷接闪带暗敷做法常有采用,考量雷击原理及雷击概率,微量水平间距忽略不计。

 

28 屋面设备电源采用槽盒敷设合理吗?如何考虑防雷击?有何要求?见图15

研讨结论:1)建筑及配电系统,优先采用管路敷设,并与接闪器等电位联结。

2)为避免雨水导入,槽盒进入室内前,槽盒敷设应呈室内侧高、外侧低坡度;距外墙500 mm左右,在槽盒底部横向截面位置,从槽盒内向下钻打一排Φ10泄水孔。

3)穿墙处,槽盒内外应做防火材料封堵及防水封堵。

4)图中槽盒虽在建构筑物或金属构件保护范围内,但槽盒应与屋面接闪带做等电位联结。

 

29 潮湿场所定义?

研讨结论:1GB 50194 - 2014《建设工程施工现场供用电安全规范》2. 0. 23条潮湿场所定义:相对湿度大于95 % 的空气环境、场地积水环境、泥泞的环境。

2GB 4793. 1 - 2007《测量、控制和实验室用电气设备安全要求 1部分:通用要求》3. 5. 14条潮湿场所定义:可能存在水或其他导电液体,而且由于人体与设备之间的潮湿接触或人与环境之间的潮湿接触而可能使人体阻抗减小的场所。

 

30 建筑电气、智能建筑等规范、标准、图集间的线路间距和终端间距规定不一致,如何执行?

研讨结论:当规范、标准、图集间的间距规定不一致时,依据GB 50311 - 2016《综合布线系统工程设计规范》,结合相关国际电磁兼容标准;当设计没有特殊要求的情况下,线路间距和终端间距不作要求。

 

北京照明学会建筑电气专业委员会

相关信息:

  • 推荐文章

  • 热门文章