对《配四》中某电压降计算公式的讨论

来源于: 发表时间:2022-01-20 15:01 编辑:fzy

 

对《配四》中某电压降计算公式的讨论

江(中南建筑设计院股份有限公司,武汉市 430071

李俊民(中国建筑设计研究院有限公司,北京市 100044

莹(北京市建筑设计研究院有限公司,北京市 100045

Discussion on the Calculation Formula of a Voltage Drop in the Industrial and

Civil Power Supply and Distribution Design Manual(Version 4)

XIONG Jiang(Central South Architectural Design Institute Co.,Ltd.,Wuhan 430071China)

LI Junmin(China Architecture Design & Research Group,Beijing 100044China)

CHEN Ying(Beijing Institute of Architectural Design,Beijing 100045China)

 

 

AbstractThis paper discusses four common calculation methods for voltage drop of power supply line,verifies and compares the formulas of voltage loss calculation coefficient method through practical cases,

points out the causes of errors and gives solutions,and then gives suggestions on the problems needing attention in the formula transformation of the calculation method of perunit value.

Key wordspower supply line;voltage drop;load moment;current moment;calculation coefficient;perunit value;formula transformation;terminal load

 

摘 要:讨论供电线路电压降计算常用的4种方法,通过实际案例对其中的电压损失计算系数法公式进行验证比较,指出其差错的原因并给出解决方案,进而对标幺值计算法在公式转换中需注意的问题给出建议。

关键词:供电线路;电压降;负荷矩;电流矩;计算系数;标幺值;公式转换;终端负荷