大鼻山 发表于 2011-7-7 10:19:20

我算了一下,1不行,其它都可行。不知道对不对,请指教!谢谢
chen2966 发表于 2011-7-7 10:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老弟不知是否注意到:瞬时保护和短延时保护的区别呢?

大鼻山 发表于 2011-7-7 10:21:44

你的方法其实跟电缆长度是无关的。

chen2966 发表于 2011-7-7 10:23:03

我算一下第一个先。计算

chen2966 发表于 2011-7-7 10:27:06

其实就是假如电缆的能量任何时候都大于开关的容量,就不用计算,例如2、3

chen2966 发表于 2011-7-7 10:42:01

李老师,我算了一下,1是不行的,我把计算过程上传一下,各位老师指导!

chen2966 发表于 2011-7-7 10:59:17

本帖最后由 chen2966 于 2011-7-7 11:00 编辑


书到用时方恨少,很多符号不会打上去,慢!
搞错,时间曲线看错了,重新调整。

chen2966 发表于 2011-7-7 11:08:34

本帖最后由 chen2966 于 2011-7-7 11:22 编辑


可以满足要求!
第4条计算

chen2966 发表于 2011-7-7 11:09:51

建议大家电房出线不要用小于10方的导线,不然自己找麻烦!

治学以诚 发表于 2011-7-7 11:12:50

不对的

chen2966 发表于 2011-7-7 11:21:31

不对的
治学以诚 发表于 2011-7-7 11:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    哪里不对,请指出?

大鼻山 发表于 2011-7-7 11:28:59

其实就是假如电缆的能量任何时候都大于开关的容量,就不用计算,例如2、3
chen2966 发表于 2011-7-7 10:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个假设很普遍、很常见,可惜它是错误的,也是危险的。
这个“开关的容量”是什么概念?是开关最大允许容量,还是其每次开断时的实际容量?

chen2966 发表于 2011-7-7 11:45:49

这个开关的容量,我是看能量曲线在开关分段能力之前的那段。

大鼻山 发表于 2011-7-7 12:07:26

本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-7 12:13 编辑

哪里不对,请指出?
chen2966 发表于 2011-7-7 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
因为t=0.02s<0.1s,因此计算I值,要考虑短路电流非周期分量的影响。但你没考虑,因此计算错误

大鼻山 发表于 2011-7-7 12:15:37

本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-7 12:23 编辑

建议大家电房出线不要用小于10方的导线,不然自己找麻烦!
chen2966 发表于 2011-7-7 11:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如此要求没必要,也不准确。

试看拙文推荐:

表3 不同额定容量变压器t=0.02s,VV型电缆热稳定最小长度(m)

                                             电缆截面/    mm2
变压器容量/kVA      4         6         10         16         25         35         50
1600                  17         17         16         15         12         8         2
1250                  17         16         15         14         10         4          
1000                  17         16         15         12         7         1         
800                      16         16         14         11         3               
630                      16         15         13         7                         
500                      16         15         13         9         1(此空白区域电缆长度不限)         
400                      16         15         12         6                         
315                     15         14         10                                 
250                     15         13         6                                 
200                      14         11                                       
160                     12         7

大鼻山 发表于 2011-7-7 12:36:02

如何计算非周期分量呢?必须引入“等效时间常数”的概念;而该时间常数又与回路的电阻、电抗比密切相关。