<P><FONT face=新宋体><FONT size=4>低压断路器有两个分断能力:额定极限短路分断能力Icu和额定运行分断能力Ics;</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=新宋体><FONT size=4>大家在选择断路器的时候,是按照哪个分断能力选择?</FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2007-6-19 0:41:15 编辑过」</div>
发表于 2007-6-19 09:39:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<P>在网上找的,[em20]</P>

<P>额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器。 <BR><BR>一般选用原则为: <BR><BR>(1)断路器额定电流≥负载工作电流; <BR><BR>(2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; <BR><BR>(3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; <BR><BR>(4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; <BR><BR>(5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25; <BR><BR>(6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。</P>
发表于 2007-6-19 09:41:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。断路器有三个重要的短路电流分段能力指标,分别为:极限短路分断能力(Icu)、运行短路分断能力(Ics)和短时耐受电流(Icw)。国内低压断路器的运行短路分断能力Ics绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的。我国国家标准GB140482规定,Ics可以是Icu数值的25%、50%、75%和100%。设计人员在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力≥线路预期短路电流就能满足要求了,有些设计者认定要按断路器的运行短路分断能力(Ics)≥线路预期短路电流来设计,其实是一种误解,也是不必要的
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 10:03:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

我就是有这个疑惑,不知道哪本书上可以知道这些参数的用法。
     
发表于 2007-6-19 13:45:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<P>低配第2.1.1条 五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力.</P>
<P>根据此条本人一直按Icu选择断路器.</P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 14:11:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2007-6-19 13:45:41</I>)的发言<BR>
<P>低配第2.1.1条 五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力.</P>
<P>根据此条本人一直按Icu选择断路器.</P></DIV><BR><BR>该条文是要求你选择断路器的分断能力,没有告诉你用哪个参数啊,为什么你用极限值而不是运行值?
     
发表于 2007-6-19 14:15:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<P>看看Icu和Ics的定义就行了.当然如果按Ics选择不能说错误,只是代价不同而已.</P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 14:25:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<P>你是这个意思。</P>
<P>有的人就认为应该按照运行值来选择。</P>
<P>我苦于找不到过硬的依据来支持选择极限值的观点。</P>
发表于 2007-6-19 14:41:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<P>根据“工业与民用配电设计手册”第三版 P636页:6、首先Ics应不小于被保护线路最大三相短路电流有效值。如果有困难,至少应保证Icu不小于被保护线路最大三相短路电流有效值。</P>
<P>所以在选择时应先选用Ics值。达到Icu极限值,断路器可能被损坏,不能使用了。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-6-19 14:43:45 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 14:44:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

《工业与民用配电设计手册》我看了,应该没有说清楚这个问题的,我专门看了的。
发表于 2007-6-19 15:26:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<P>不知道还有什么不清楚。</P>
<P>极限短路分断能力(<EM>I</EM>cu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,<FONT color=#ff0000 size=4>经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。</FONT></P>
<P>运行短路分断能力(<EM>I</EM>cs),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,<FONT color=#ff0000 size=5>经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5>所以,你用<FONT color=#000000><EM>I</EM>cu值可以,用<EM>I</EM>cs值也可以,看你是否希望此断路器以后还用不用了,或者换掉。但推荐使用<EM>I</EM>cs值。</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5></FONT> </P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 15:38:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

难道就没有相关的手册、书籍之类的,对这个问题有个阐述吗?
     
发表于 2007-6-20 13:45:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

10楼的回答清楚的不能再清楚了,呵呵
     
 楼主| 发表于 2007-6-20 23:40:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]低压断路器的分断能力

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-6-19 15:26:25</I>)的发言<BR>
<P><FONT color=#ff0000 size=5></FONT></P></DIV>
<P><BR>关于极限和运行分断能力的区别在产品规范中有约束,这个我是知道的。</P>
<P>我要找一个依据,选择的时候,按照哪个参数选择?参数不同,价格不一样的。<BR></P>
     
发表于 2018-11-23 15:42:03 | 显示全部楼层
这个问题讨论有结果了吗?