账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7104|回复: 8

重要文件:关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知--公消[2007]226号

[复制链接]
发表于 2007-7-26 21:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知
<p>
<p>公消[2007]226号
<p>
<p>

<p>

<p>各省、自治区、直辖市公安消防总队:
<p>
<p>  近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下:
<p>
<p>  一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火源控制等消防技术措施作了相应规定,重点解决“三合一”场所火灾隐患治理工作中面临的突出问题。各地公安消防部门要按照标准要求,并结合当地实际情况,切实督促做好“三合一”场所火灾隐患的治理,预防和减少火灾事故的发生。对于“三合一”场所可能涉及到的其他消防安全要求,还要符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。该标准中的自动喷水局部应用系统(俗称简易喷淋)和独立式感烟火灾探测报警器的设计、安装应按现行相关规范执行。
<p>
<p>  二、按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084关于湿式自动喷水灭火系统环境温度应大于4℃的要求,北方寒冷地区建筑中湿式自动喷水灭火系统的高位水箱和室内外消防管道要采取防冻措施;按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的要求,要做好自动喷水灭火系统的日检、月检、季检和年检工作,特别是每季度应逐一进行末端放水检查,确保系统完好有效。
<p>
<p>  三、公共建筑内燃油、燃气设备(如燃油、燃气灶具)的供油、供气管道应采用金属管道,<FONT color=#ff0000><STRONG>管道上应设置手动和自动切断阀</STRONG></FONT>,防止油、气泄漏引起火灾。
<p>
<p>  四、公共建筑内火灾危险性较大的部位应与其它部位采取防火分隔措施,预防火灾蔓延扩大。公共建筑中的顶棚和疏散楼梯间装修应严格按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行,严禁采用可燃材料装修。
<p>
<p>  五、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。<STRONG><FONT color=#ff0000>高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。</FONT></STRONG>
<p>
<p>各地接此通知后,针对上述要求,结合当地实际情况,在消防建审、验收和监督检查工作中,依法贯彻落实。
<p>
<p>   
<p>
<p>                              
<p>
<p>  
<p>
<p>  
<p>
<p>  
<p>
<p> 公安部消防局
<p>
<p>二〇〇七年六月二十日
<p>
     
发表于 2007-7-26 23:49:22 | 显示全部楼层

回复:重要文件:关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知--公消[2007]

<P>楼上的,转自何处?</P>
<P>红体字也是原文吗?</P>
 楼主| 发表于 2007-7-27 15:11:00 | 显示全部楼层

回复:重要文件:关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知--公消[2007]

<P>文件是原文 我这里有公安部原文。</P>
<P>红体字是我为了提醒大家特意改了颜色。</P>
发表于 2007-7-27 15:46:22 | 显示全部楼层

回复:重要文件:关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知--公消[2007]

谢谢<STRONG>zzzzzz!!!</STRONG>
     
发表于 2007-7-27 19:59:31 | 显示全部楼层

回复:重要文件:关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知--公消[2007]

<P>楼上的,你这么感谢,为什么?</P>
<P>仅仅是礼貌顶贴吗?</P>
发表于 2007-7-28 01:36:29 | 显示全部楼层

回复:重要文件:关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知--公消[2007]

<P>当然是感谢zzzzzz的热心、用心,每一个读帖的人都会从中受益。</P>
<P>礼貌也是应该讲的,我不是还发过倡议吗。</P>
     
发表于 2007-7-28 01:56:47 | 显示全部楼层

回复:重要文件:关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知--公消[2007]

<P>对哦!</P>
<P>为了楼上的礼貌,再顶一次!</P>
发表于 2012-11-8 19:22:05 | 显示全部楼层
不错的资料,好好看看
发表于 2012-11-8 19:35:33 | 显示全部楼层
资料不错,对宿舍消防设计有帮助
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 13:45 , Processed in 0.078978 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表