账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13172|回复: 8

再问隔离开关额定电流的选择

[复制链接]
发表于 2008-5-22 16:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>隔离开关与断路器的配合:</P>
<P>个人觉得隔离开关不需要比断路器额定电流大,当两者配合使用时,</P>
<P>如果断路器整定100A,隔离开关100A即可,它并不是导体,</P>
<P>理由:</P>
<P>1.手册P642,隔离开关其额定工作电流应不小于该回路的计算电流;</P>
<P>2.手册P631,断路器,导体载流量≥Iset1≥计算电流。</P>
<P>3.如果隔离开关额定值大于断路器,那么应该在制造规范规定,比如标称16A,但承载电流为20A。这样反而利于使用者选用。</P>
     
发表于 2008-5-23 12:12:11 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

<P>“个人觉得隔离开关不需要比断路器额定电流大”。</P>
<P>你的“觉得”没有什么问题啊</P>
发表于 2008-5-27 00:43:33 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

<P>自然越大越好</P>
     
发表于 2008-5-27 09:57:45 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

一样可以,我一般选的比断路器大些!
     
发表于 2008-5-27 18:02:22 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

我一般选的比断路器大一级<BR>
发表于 2008-5-30 13:46:06 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

呵呵。.我原来也选一样的。现在就选大一级的吧!
发表于 2008-5-30 22:31:49 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

<P>“个人觉得隔离开关不需要比断路器额定电流大”。</P>
<P>但是,也不应该比断路器电流小!</P>
发表于 2008-5-31 00:33:51 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

还是要满足热稳定要求,就是最好。
发表于 2008-6-4 10:50:46 | 显示全部楼层

回复:再问隔离开关额定电流的选择

还要考虑额定短时耐受电流,隔离开关有这个指标.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 05:57 , Processed in 0.068490 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表