账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26802|回复: 21

[问题探讨] 家用总开关一直跳闸,其他分开关从来没跳过,是什么原因?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-4 13:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新看到的案例,觉得有点意思:

最左边总开关会不定时跳,但是右边9个分开关从来不会跳?想请问大神,如果是因为某个电器漏电的话不是应该分开关跳掉么?怎么会分开关都不跳,只跳总开关?是因为c40太小?需要换成c63么?

冰柜、冰箱,热水器,消毒柜是一直开着的。
昨天晚上11点多,多开了一个日光灯,就跳了三次!

诸位怎么看呢?

14.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:04:06 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2016-2-4 18:20
电器都有其固有的“泄漏电流”,其值因其制造工艺的水平高低而各不相同。本案例中的配电箱设置为:总开为C4 ...

这个确实有可能,根据配三的建议,配电线路的漏电保护开关动作电流应不小于正常运行泄露电流的2.5倍,且不应小于泄漏电流最大一台设备正常泄露电流的4倍。
20.jpg
发表于 2016-2-15 14:15:16 | 显示全部楼层
首先你的总断路器是剩余电流保护器,具有漏电保护功能。其余9个断路器不具备漏电保护功能,如果你总断路器一直跳,可能是你某个地方存在漏电,也可能是你总的正常泄露电流过大(可能性大),建议你把插座换成30MA的剩余电流保护器,总开关取消漏电保护功能即可。
     
发表于 2016-2-4 18:20:15 | 显示全部楼层
电器都有其固有的“泄漏电流”,其值因其制造工艺的水平高低而各不相同。本案例中的配电箱设置为:总开为C40:30毫安的漏电断路器,其9个分路开关均为普通断路器,只要每个分路有2毫安的漏电电流,19毫安大于15毫安,这总开就可能动作。

点评

是有这个局限性  发表于 2016-2-4 19:35
发表于 2016-2-4 14:06:57 | 显示全部楼层
1.有可能总开关整定小了
2.有可能总泄露电流大了

点评

总开关为微断用户无法再整定,泄露电流是否主要由日光灯的镇流器引起的?  发表于 2016-2-4 15:23
     
发表于 2016-2-4 14:08:18 | 显示全部楼层
总开是漏电断路器,各个分路均为1P断路器。
应该是存在漏电,只有总开能检测到,所以它跳。
     
发表于 2016-2-4 14:09:37 | 显示全部楼层
奇怪,实物和标签不对应呀!!
     
发表于 2016-2-4 14:11:24 | 显示全部楼层
插座分路应该配置漏电断路器。
看这个箱子,估计是施工单位乱整的。
     
发表于 2016-2-4 14:26:53 | 显示全部楼层
应该就是漏电造成的,只有总开关是RCD,只有他能检测到漏电电流!
     
发表于 2016-2-4 14:38:10 | 显示全部楼层
日光灯电磁干扰?
     
发表于 2016-2-4 15:33:13 | 显示全部楼层
系统设置不合理,如不改系统设置则:分开不跳而总开常跳会成常态。

点评

这里总开关跳闸我怀疑是由漏电引起的,可能不是由于线路过载或短路造成的,但这个漏电的原因是?  发表于 2016-2-4 15:51
     
 楼主| 发表于 2016-2-4 15:49:36 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-2-4 14:11
插座分路应该配置漏电断路器。
看这个箱子,估计是施工单位乱整的。

这种家装方案是经济型的,就是测试某个回路漏电麻烦些。
16.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-2-4 15:59:31 | 显示全部楼层
我怀疑是:由日光灯的镇流器产生的谐波电流引起的总开关漏电保护误动作。
     
发表于 2016-2-4 16:08:45 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-2-4 15:49
这种家装方案是经济型的,就是测试某个回路漏电麻烦些。

问题就出在这个“经济型的”设置上

点评

愿闻其详  发表于 2016-2-4 17:52
     
发表于 2016-2-5 10:28:28 | 显示全部楼层
建议用兆欧表测试一下各回路及用电设备的绝缘电阻,发现问题才好进一步处理。
     
发表于 2016-2-5 16:29:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-2-17 12:31 编辑

配电箱不合理,总开关不应采用漏电断路器,插座回路改为漏电断路器。
关掉全部插座回路断路器仅接通照明回路,若总开关跳闸,可判断为照明回路绝缘损坏。
计算一下自然泄漏电流,若接近15mA,则总开关跳闸是正常现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 04:15 , Processed in 0.079222 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表