[求助]配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-31 21:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一办公楼工程,电气总负荷有120KW,建筑专业将配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?GGD是不行吧?GGD本身高就是2.2米,用XL21行不行?按要求柜顶距顶棚是不是至少600毫米?还有其它型号的配电柜可以选择吗?
发表于 2008-6-1 02:38:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?

用XL21是一个选择。
     
发表于 2008-6-1 06:23:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?

<P>p大点容量还用配电柜 </P>
<P>弄个挂墙的配电箱子就完事了 很小的</P>
     
发表于 2008-6-1 11:28:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?

有1.8米的固定柜,10号槽钢落地安装.
发表于 2008-6-1 11:46:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?

小日本的柜子能有多小做多小,中国地大不怕,把净空提大点,哈哈
发表于 2008-6-9 00:50:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?

<P>GGD可以做2000高 尺寸600*2000*600 800*2000*600 800*2000*800 1000*2000*600 1200*2000*600 尺寸自己定都是标准柜 只要能装下 就可以了</P>
<P>动力柜 尺寸 600*1600*350 </P>
<P> 600*1600*370 </P>
<P>600*1600*400 </P>
<P>800*1600*400</P>
<P>尺寸太多了都是标准柜  能装起来进出线方便就可以               </P>
     
发表于 2008-6-12 23:01:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]配电室设于一楼缓步台下,净高有2.2米,请问低压配电柜该选什么型号的?

JXF、XL21/52/05都可以啊
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-6-13 00:01:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽