以45千瓦消火栓泵为例,额定电流大概是84~93A施耐德和ABB的对应型号如下

ABB选型

ABB选型

请问各位,为什么他的热继电器整定的这么小啊
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:38:48 | 显示全部楼层

施耐德选型

施耐德选型
发表于 2014-7-2 11:49:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-2 11:56:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-2 11:57:35 | 显示全部楼层
分析一下启动过程就明白了。运行时为三角形接线,热继电器在三角形里边,整定电流按相电流,约为线电流的0.58倍。
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:00:58 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    但是,水泵稳定运行的时候是以三角型稳定运行, 这样一来,热继电器肯定动作或者报警了啊
     
发表于 2014-7-2 13:00:51 | 显示全部楼层
看下第三版工业与民用供配电手册就知道了乛
     
发表于 2014-7-2 13:26:58 | 显示全部楼层
配三 P607 楼主看看就明白了
发表于 2014-7-2 13:55:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-2 14:00:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-2 14:07:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-2 14:11:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-2 14:20:00 | 显示全部楼层
以45千瓦消火栓泵COS=0.8,额定电流大概是84A。

依1楼设置热继。
热继整定值应为1.05*84/2=44A。


不能依星接相电流来整定,84*0.58=48.7是错误的。理论上也不讲。
1.05*84*0.58=51.2也是错误的。位置没弄好。


还是应当老老实实地,在接触器前弄热继。1.05*84=88A。这是最大的,可以从84-88A之间选定。
治学以诚 发表于 2014-7-2 14:00


依1楼设置热继。
热继整定值应为1.05*84/2=44A
——
什么理论?
  
不能依星接相电流来整定,84*0.58=48.7是错误的。理论上也不讲。
1.05*84*0.58=51.2也是错误的。位置没弄好
——
不讲理论,老诚给我们讲讲道理。
     
发表于 2014-7-2 14:29:19 | 显示全部楼层
假定“以45千瓦消火栓泵COSΦ=0.8,额定电流大概是84A”:
线电流84A,相电流48.5A(2#楼所示:在接触器弄热继)——
依1楼设置热继。
热继整定值应为1.05*84/2=44A

44A按道理来讲,就好能满足工程,需要,因为,星接是 ...
治学以诚 发表于 2014-7-2 14:07


热继整定值应为1.05*84/2=44A:48.5A的正常运行电流,老诚你将热继整定值定为44A,什么思路?
 楼主| 发表于 2014-7-2 17:06:50 | 显示全部楼层
{:smile:}回复 9# 治学以诚


    忙了一天,才看到这么多大大帮忙解决问题,很是感谢啊,我翻阅了一下第三版配电手册,加上基本上明白了一点,我的图中星角启动的热继电器实际上是接在三角形内部,其相电流是线电流的(跟3分之一倍)也就是0.58倍,所以45KW水泵额定电流应该*0.58.然后再乘以一个(1~1.05)的倍数进行热继电器整定。(84~93)*0.58=(49~54)。=(49~54)*10.5=(51.5~56.7)所以上面两张图似乎就合理了