账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7290|回复: 6

PC级双电源开关的应用

[复制链接]
     
发表于 2008-6-8 01:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>问个问题?</P>
<P>审图的要我PC级双电源开关进线端处加断路器.(由于此处的双电源开关进线是预支分支电缆的支电缆来的,所以要加断路器保护)</P>
<P>问题是这个断路器到底用几极的</P>
<P>我看山西省院的几个高工的图都是用4极的  不过我也看过济南市设计院的图又都是3极的  这里到底是几极的啊</P>
<P>请教各位大师!</P>
发表于 2008-6-8 02:37:28 | 显示全部楼层

回复:PC级双电源开关的应用

如果当检修断路器,用4
发表于 2008-6-8 22:22:09 | 显示全部楼层

回复:PC级双电源开关的应用

前面断路器几极无所谓吧,关键双电源要是4极
发表于 2008-6-11 09:11:07 | 显示全部楼层

回复:PC级双电源开关的应用

<P>看接地方式;同接地的 用三级;但最好用四极。</P>
     
发表于 2008-6-11 10:04:56 | 显示全部楼层

回复:PC级双电源开关的应用

和切换的性质有关系,和接地的制式有关系.
     
发表于 2008-6-12 01:01:44 | 显示全部楼层

回复:PC级双电源开关的应用

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-11 10:04:56</I>)的发言<BR>和切换的性质有关系,和接地的制式有关系.</DIV><BR><BR>龙王,给归纳一下?
发表于 2008-6-12 08:04:35 | 显示全部楼层

回复:PC级双电源开关的应用

PC级双电源开关进线端处加断路器,CB级双电源开关进线端处加隔离。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 23:31 , Processed in 0.075341 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表