账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sinochenjf

关于与SPD串接的SPD过电流防护电器的选择

  [复制链接]
发表于 2010-5-10 14:00:25 | 显示全部楼层



    这个表格没法用,10/350要用250的开关,施耐德的样本上匹配开关35kA的10/350波形是125A,50kA的是160A。
8/20波形100kA才用到125A的开关
差了一倍
     
发表于 2010-5-11 06:50:52 | 显示全部楼层
可以查《低压系统防雷保护》,好像德国哈赛著,叶斐誉等译。
发表于 2010-5-14 16:03:57 | 显示全部楼层
严格来说,断路器通过短路电流后是需要清洁的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 08:23 , Processed in 0.070753 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表