楼主: sinochenjf

关于与SPD串接的SPD过电流防护电器的选择

  [复制链接]
发表于 2010-5-10 14:00:25 | 显示全部楼层



    这个表格没法用,10/350要用250的开关,施耐德的样本上匹配开关35kA的10/350波形是125A,50kA的是160A。
8/20波形100kA才用到125A的开关
差了一倍
     
发表于 2010-5-11 06:50:52 | 显示全部楼层
可以查《低压系统防雷保护》,好像德国哈赛著,叶斐誉等译。
发表于 2010-5-14 16:03:57 | 显示全部楼层
严格来说,断路器通过短路电流后是需要清洁的。