账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19697|回复: 6

火灾自动报警中消防电话是总线制还是多线制?

[复制链接]
     
发表于 2010-3-15 22:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一事请教:火灾自动报警中消防电话是总线制还是多线制?比如消防对讲固定电话(消防对讲电话插孔)与消防控制中心的线路,是一个电话一对线几个电话几对线(多线制),还是多个电话一对线(总线制)?看到的图纸做法不一样,哪个是正确的?还有,有的图纸中水流指示器,信号阀用24V电源,有的图纸中水流指示器,信号阀不用24V电源,是因为厂家的产品不一样吗?哪些器件要用24V电源?
发表于 2010-3-15 23:10:53 | 显示全部楼层
各种情况都有。取决于你所采用的具体设备。比如日探就是2根线。再比如海湾的,有多线制的。也有总线制的。
发表于 2010-3-15 23:15:12 | 显示全部楼层
有的图纸中水流指示器,信号阀用24V电源,有的图纸中水流指示器,信号阀不用24V电源,是因为厂家的产品不一样吗?哪些器件要用24V电源?
   水流指示器和信号阀一般都是24伏。因为一般的火灾报警系统用的电源是24伏。
发表于 2010-3-16 08:05:20 | 显示全部楼层
如果该大楼没有采用火灾报警系统,则水流指示器和信号阀的电源有些人采用220伏。
     
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:44:45 | 显示全部楼层
消防控制中心到消防泵房间线路一般留几根管?多大直径的?
发表于 2010-3-16 09:20:21 | 显示全部楼层
自动控制:四线制(参考海湾产)
手动控制:四线制(参考海湾产)
发表于 2010-3-19 21:55:51 | 显示全部楼层
回复 5# 890214

消防中心到泵房要留的线缆主要是多线控制用,即直接遥控线 ,一般是有几台消防泵就需要几组。一般消火栓泵2台,喷淋泵2台就需要4X3根线缆。如果消防中心与泵房的距离较近,可采用0.75平的线,如果较远就选1.0平的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 09:23 , Processed in 0.087935 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表